室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~
室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~
32楼
施工和设计的结合,这个问题看了大家的回答让我学到了不少东西
回复
33楼
看看梁的结构配筋图或者咨询结构,能不能不打到钢筋,当然最好是别动梁了。
回复
34楼
做错了就要认。
建议改立管位置
改去浴缸那边,洗手盆排水做假墙走管到梁的上侧再进沉箱接入立管。
这样设计才合理。
回复
35楼
我也是碰上同类问题 梁高700 窗子和梁平齐 而且是大窗子 不降板异层排水 所以支管应该只有穿梁了 我仔细想了多种办法 确实不好做 所以只有预埋刚性套管 穿梁 请教下还有其余什么方法?
回复
36楼
支管降低标高,梁下作业
回复
37楼
穿梁不好吧,是吧
回复
38楼
支管梁下布置吧。《住宅设计规范》2011版5.5.5条规定:横管与楼(地)面净距不低于1.9m且不影响门、窗开启。
第8.2.7条规定:立管邻近卧室管材需采用低噪声管材。
回复
39楼
这个只有贴梁底走了,都竣工了,才发现这个问题?画大样的时候,没注意?
回复
40楼
我这的图纸都是梁底敷设,除了重叠的管线
回复
41楼
同层排水就能解决问题。。。没办法的话只有穿梁。一般层高3米,500的梁加上排水管管径及相应管件高度,无法满足卫生间吊顶最小径高。这么大设计问题,怎么没在标准层提出。。。
回复