【求助】竣工悲剧了:卫生间排水支管怎么办
huhuxinxin50
2012年07月01日 10:49:41
只看楼主

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

1.jpg

免费打赏
高跟鞋狂舞
2012年07月09日 19:49:47
32楼
施工和设计的结合,这个问题看了大家的回答让我学到了不少东西
回复
hongchenziyou_123
2012年07月27日 17:09:12
33楼
看看梁的结构配筋图或者咨询结构,能不能不打到钢筋,当然最好是别动梁了。
回复
shigno
2012年07月27日 22:40:30
34楼
做错了就要认。
建议改立管位置
改去浴缸那边,洗手盆排水做假墙走管到梁的上侧再进沉箱接入立管。
这样设计才合理。
回复
co841004163
2012年09月01日 19:51:47
35楼
我也是碰上同类问题 梁高700 窗子和梁平齐 而且是大窗子 不降板异层排水 所以支管应该只有穿梁了 我仔细想了多种办法 确实不好做 所以只有预埋刚性套管 穿梁 请教下还有其余什么方法?
回复
dongxingwen
2012年09月01日 23:09:06
36楼
支管降低标高,梁下作业
回复
lizhenghuayqr
2012年09月04日 08:11:02
37楼
穿梁不好吧,是吧
回复
sjyshw
2012年09月04日 10:26:02
38楼
支管梁下布置吧。《住宅设计规范》2011版5.5.5条规定:横管与楼(地)面净距不低于1.9m且不影响门、窗开启。
第8.2.7条规定:立管邻近卧室管材需采用低噪声管材。
回复
水水水12345
2012年09月04日 13:31:46
39楼
这个只有贴梁底走了,都竣工了,才发现这个问题?画大样的时候,没注意?
回复
vjiezi1234
2012年09月04日 13:34:54
40楼
我这的图纸都是梁底敷设,除了重叠的管线
回复
hao0083
2012年09月04日 19:44:06
41楼
同层排水就能解决问题。。。没办法的话只有穿梁。一般层高3米,500的梁加上排水管管径及相应管件高度,无法满足卫生间吊顶最小径高。这么大设计问题,怎么没在标准层提出。。。
回复

相关推荐