【求助】竣工悲剧了:卫生间排水支管怎么办
huhuxinxin50
2012年07月01日 10:49:41
只看楼主

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

1.jpg

免费打赏
灬天蝎乄
2012年09月14日 09:12:57
42楼
设计方画图不严谨,施工方看图不仔细!
回复
waterdhg
2012年09月19日 09:29:05
43楼
悲剧了!!!只能弄异层排水了!!
回复
云中羊
2012年09月19日 09:50:42
44楼
通气管靠内侧
回复
zichaduoluo
2012年09月19日 20:46:09
45楼
不宜嘛 不会太影响吧
回复
zp_ks
2012年09月20日 08:14:51
46楼
这个应该在卫生间详图里面有的
回复
may310
2012年09月20日 15:47:59
47楼
我一时也没看明白!谢谢解答了!
回复
小方
2012年09月20日 15:59:47
48楼
建筑布置有问题,既然卧室中间都能有一根600的梁,卫生间在低点也可以了,
这种问题应该是方案阶段就提出来的。到竣工才提,中间这么多道都干嘛去了
回复
xuliang2520
2012年09月20日 22:03:12
49楼
为何要弄支管
回复
yghglg
2012年09月21日 07:49:00
50楼
调整立管布置,调到柱子处,柱子左侧。
回复
s88171178
2012年09月21日 09:45:23
51楼
卧室走跟柱子,可能是另外一侧给住户做走入式衣柜间的吧
回复