现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?
yuanbao1986
2012年06月30日 18:54:04
来自于采暖供热
只看楼主

问一个问题,在空调水系统中为了消除水力失调,通常加装平衡阀,那么在现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?

问一个问题,在空调水系统中为了消除水力失调,通常加装平衡阀,那么在现代系统既然已经采用了动态平衡阀还有必要加装静态平衡阀吗?
免费打赏
ljandwyh
2012年07月05日 10:28:23
2楼
没有系统介绍,所以问题不是太清晰,只能这样回答,同一处位置,如果已经设置了动态平衡阀,肯定就不要再设静态平衡阀了,不同位置另当别论
回复
chachababy
2012年07月05日 13:43:04
3楼
肯定不需要加了,都是同样作用的东西,而且动态更智能
回复
桐树下陈凯
2012年07月05日 16:14:48
4楼
1、没有同一处同时安装动、静态平衡阀的;
2、对整个系统而言,动、静态平衡阀都存在,各自承担的角色不一样。动态平衡阀分比例式和开关式。空调水系统中一般安装在风机盘管和空调箱的回水管上,用以根据房间负荷调节水流量;静态平衡阀一般安装楼层回水总干管、集分水器的回水干管上,用以调节楼层间的水利平衡、个分区的水力平衡,使流量达到设计要求。现在工程上还经常将静态平衡阀与压差旁通阀相结合的方式,以调节水流量。
回复
zhangyiwen1980
2012年07月05日 16:53:27
5楼
静态平衡阀一般用在同程水路系统中,动态平衡态一般用在异程水路系统中。
回复
xuwenbin98
2012年07月05日 23:21:09
6楼

现在设计人员都很喜欢设计平衡阀。以前很多项目,没有平衡阀,设计人员需要多花点时间校核一下阻力平衡,空调系统也都用得很好。现在的新项目,空调系统、热水系统必设计平衡阀,除了增加系统阻力,增加造价,增加GDP和创造就业机会,有谁考虑过平衡阀的实地使用价值到底有多少。动态平衡阀的实际使用寿命,有谁统计过?
回复
牛广人
2012年07月06日 09:24:01
7楼
完全同意6楼的观点。
回复
wwwinneer
2012年07月06日 15:28:24
8楼
动态平衡阀分比例式和开关式。空调水系统中一般安装在风机盘管和空调箱的回水管上,用以根据房间负荷调节水流量;

显然这是把比例积分调节阀和动态平衡阀混淆了。你上边说的应该是比例积分调节阀,不是动态平衡阀。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月07日 14:46:52
9楼
一般来讲水力平衡调节好了以后 一直保持正常的运行就好了啊
回复
zhongwenxunshen
2012年07月07日 15:20:28
10楼
刚请教了下高手,静态平衡阀和动态平衡阀作用不同。
静态平衡阀是为了静态的阻力平衡,调节范围广。
动态平衡阀是为了支路内设备流量变化时不给其他支路带来大的波动,如果各支路静态平衡不行可能没法工作。
所以理论上都要加,
但是由于经济的原因很少使用。
欢迎拍砖

[ 本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2012-7-7 15:59 编辑 ]

cof1574496295821:动态平衡阀的调节机理是基于精确的流量,而其本身不能精确测量流量,所以,需要结合静态平衡阀。

回复
lionyapple2009
2012年07月09日 10:00:18
11楼
其实空调水系统还是建议少使用平衡阀,尽量做同程系统吧
回复

相关推荐