这些问题严重到什么程度?
lzs0103
lzs0103 Lv.2
2012年06月30日 17:44:46
只看楼主

下面是我三个卧室的高度,所测数据是顶板到50线高度,设计层高3M,其中一个面积最大却最低的2.28M,中间一个是2.31-2.32M,最小的一个最高处2.34M。这方面国家标准是什么?这个质量问题严重到什么程度?

下面是我三个卧室的高度,所测数据是顶板到50线高度,设计层高3M,其中一个面积最大却最低的2.28M,中间一个是2.31-2.32M,最小的一个最高处2.34M。这方面国家标准是什么?这个质量问题严重到什么程度?

DSCN77191.jpg


DSCN77201.jpg


DSCN77211.jpg


DSCN77221.jpg

免费打赏
whsw
2012年07月05日 11:08:40
22楼
还有地坪高度吗?天棚有抹灰吗(一般不抹灰)?层高是差了些
回复
whsw
2012年07月05日 11:09:49
23楼
给全数据有可能这个是合格的也不奇怪,2780的净空还好了
回复
温员外
2012年07月05日 16:20:44
24楼
安全不会有问题的。
回复
structural_bigboss
2012年07月05日 16:29:23
25楼
谁能解释一下50线是啥
回复
alongten
2012年07月05日 16:57:13
26楼
有地辐热吗??
层高多少??是3米还是2.9米?

不说这些。。不好判断。。
回复
zhoukai22092
2012年07月05日 17:24:07
27楼
购房合同一般对层高有要求的,在层高偏差多少范围内可以要求补偿,偏差多少可以退房并支付利息。楼主认真看看合同
回复
zhoukai22092
2012年07月05日 17:31:23
28楼
在《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定层高小于5m 允许偏差为8mm。不过条文属于一般项目
回复
wchging
2012年07月05日 22:09:27
29楼
施工上面的50线,一般是从建筑上来说的,如果从结构板面到50线的话是55公分,也就是说建筑上的50线对于结构来说就是55线
回复
ecitjian
2012年07月05日 23:28:26
30楼
问题不大,应该没事
回复
wenhu0702
2012年07月06日 09:59:45
31楼
层高明显有问题
回复

相关推荐

APP内打开