我是做电气的,做了一个喷泉的控制系统 .380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环. 大概运行3小时左右. 潜水泵是不是很容易烧?? 有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵?? 很着急!!谢谢大家!
我是做电气的,做了一个喷泉的控制系统 .
380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环.
大概运行3小时左右.
潜水泵是不是很容易烧??
有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵??
很着急!!谢谢大家!
2楼
如果是经过合格检测的潜水泵,是不会烧的.但频繁启动水泵的确是会影响水泵的使用寿命,这也是正常现象.
回复
3楼
如果是经过合格检测的潜水泵,是不会烧的.但频繁启动水泵的确是会影响水泵的使用寿命,这也是正常现象.
同意此观点!再说一般潜水泵都带有防频繁启泵停泵烧毁的措施,你的担心是没必要的!
回复
4楼
你的设计根据是什么?
不管水井的来水量大小,潜水泵不是设计成水位自控的吗?
回复
5楼
其实这个是一个旱喷泉,下面有个大的蓄水池.
我们原来做的是静态的涌泉,后来甲方要求有点动态的变化,就想改成这样.我是做电气的,担心水泵出问题.
控制回路和继电保护我都做好了.呵呵
水专业原来选的潜水泵是QSP80-12-4(Q=80m\/h,H=12m,N=4kW),大家帮助看一下??谢谢!!
回复
6楼
合格的潜水泵,是不会烧的.但频繁启动水泵的确是会影响水泵的使用寿命,这也是正常现象
回复
7楼
说明以下几点:
1、根据你的说法,每小时水泵的启动次数为4次,应该还是合适的(按《给排水规范,以不超过6次为宜)。
2、水泵启动过于频繁,对电机电器的寿命肯定是有影响的,在工艺及经济条件许可的前提下,应尽量减少水泵启动次数。
3、对潜水泵,应特别作好水位保护,注意泵坑的补水,采用自动补水装置。因为潜水泵工作要通过水来冷却,故要求有一定的淹灭水位,否则电机可能烧毁。
回复
8楼
说的对,太频繁的启动使用寿命会缩短很多的
回复