PP-R管用于热水系统带来的问题
hll
hll Lv.2
2004年08月09日 12:56:26
只看楼主

由于PP-r管伸缩性大,是铜管的八倍,用于热水系统,设置在管道井中时,必需设很多伸缩器和固定支架,一般几米一个,使系统复杂化,请问如何解决这问题?另外,管道设置在屋面,采用抗紫外线PP-R管,不加管廊覆盖,是否可行?

由于PP-r管伸缩性大,是铜管的八倍,用于热水系统,设置在管道井中时,必需设很多伸缩器和固定支架,一般几米一个,使系统复杂化,请问如何解决这问题?另外,管道设置在屋面,采用抗紫外线PP-R管,不加管廊覆盖,是否可行?
64830877
2004年08月09日 17:39:22
2楼
固定支架及伸缩器设置参考管材使用说明书,设在屋顶的管必须加管廊覆盖。
回复
ysh301305
2004年08月11日 21:14:25
3楼
请问什么叫管廊
回复
bbcnc
2005年06月02日 11:21:22
4楼


不加管廊覆盖,不行,
回复
小陈
2005年06月02日 15:03:37
5楼
不好用!
伸缩性太强
我以前用过!
回复
hujl2001
2005年06月02日 15:09:31
6楼
热水用铜管不是很好吗,还可以杀菌消毒的。
回复
harveylin
2007年07月16日 08:33:41
7楼
如果不加伸缩节,在现场的施工过程中,可以多做几个张力,也可以起到缓解膨胀的作用!