求指导!!低压配电系统和柴油发电机配合的问题
lxyyyyyyyy
lxyyyyyyyy Lv.2
2012年06月29日 18:26:06
只看楼主

手里接到个改造的活 一类高层,负荷分级为消防负荷和一些一级非消防负荷 其余的为2级负荷、原设计2路高压来自不同配电所供电 互为备用,满足规范的供电要求 现在甲方由于钱的原因想取消一路高压 采用独立10KV电源(两回线路)及柴油发电机供电,一共4台变压器 1、2号变压器为单母线分段运行方式,中间设联络开关,3.4号与1.2同 这样就满足了一、二级负荷的供电要求 现在问题出来了 因为1、2、3、4号变压器所带负荷均有一级负荷 如果1号进线柜空开失压脱扣 柴发自动启动 是否为柴发和2、3、4号变压器并行? 这样就违反规范、有什么办法可以避免市电和柴发并列运行 如果设置进线柜空开和1、2、3、4号变压器所带1级负荷的断路器联动断开 这样可以实现吗?

手里接到个改造的活 一类高层,负荷分级为消防负荷和一些一级非消防负荷 其余的为2级负荷、原设计2路高压来自不同配电所供电 互为备用,满足规范的供电要求 现在甲方由于钱的原因想取消一路高压 采用独立10KV电源(两回线路)及柴油发电机供电,一共4台变压器 1、2号变压器为单母线分段运行方式,中间设联络开关,3.4号与1.2同 这样就满足了一、二级负荷的供电要求 现在问题出来了 因为1、2、3、4号变压器所带负荷均有一级负荷 如果1号进线柜空开失压脱扣 柴发自动启动 是否为柴发和2、3、4号变压器并行? 这样就违反规范、有什么办法可以避免市电和柴发并列运行 如果设置进线柜空开和1、2、3、4号变压器所带1级负荷的断路器联动断开 这样可以实现吗?

先在这里谢谢大家 求指导 因为甲方给定的条条框框太多了 这活很不好做 求大家有什么奇思妙想和我交流下。谢谢
免费打赏
wztjms
2012年06月30日 17:43:10
2楼
柴油机设四个断路器对应四台变压器