想请教下,消防水箱和生活给水箱分开设吗?该怎么计算其大小?

想请教下,消防水箱和生活给水箱分开设吗?该怎么计算其大小?
免费打赏
yanggpsh
2004年08月09日 10:26:58
2楼
可以合用 计算见个设计手册及规范都有提及的
回复
candydance
2004年08月09日 11:22:27
3楼
《建筑设计防火规范》第8.6.3条二:对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.

但当室内消防用水量不超过25L/S,经计算消防储水量不大于12M3时,是不是按实际计算出来的?
回复
gjx_foshan
2004年08月09日 11:55:47
4楼
消防水箱与生活水箱可以共用,而一般设计中都是共用的。当室内消防用水量不超过25L/S,经计算消防用水量不大于12M3时,按实际计算,如消防用水量为15L/S时,则消防储水量为15*10*60/1000=9M3。
回复
candydance
2004年08月09日 12:24:08
5楼
我算出来的消防储水量为9M3,这是理论上的,实际做的时候是不是应该做大点呢?
因为还有损耗啊。做多大合适?
另外如果要和生活给水合用的话,那这个水箱的储水量就应该是消防和生活给水共同
的储水量?生活给水的储水量该怎么计算?
回复
yangzjx
2004年08月09日 19:36:00
6楼
***《建筑设计防火规范》 GBJ16—87(2001修订版)对消防水箱的规定如下:

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。

***《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95(2001年版)对消防水箱的规定如下:

7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

***《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

3.7.5 生活用水高位水箱应符合下列规定:

1 由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;

自动控制时,生活用水高位水箱调节容积也可按下式计算:

V>=1.25Q/4n
式中 Q——水泵出水量;n——水泵1h内最大启动次数,一般采用4~8次/h。

计算出的调节容积要满足规范要求。

***消防—生活合用高位水箱的有效容积为:

总有效容积>=消防有效容积 + 生活调节容积
各有效容积也可适当大于规范要求。
回复
candydance
2004年08月10日 10:53:01
7楼
也有朋友提醒我,《建筑给排水设计规范》2003:3.2.8生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。
那意思是这两个水箱就要分开设置了?
回复
蓝冰有个仔
2004年08月10日 13:14:57
8楼
呵呵……
小妹,水箱有国标图集的,可以直接选用啊!图集上有有效容积的,只要保证有效容积不小于你所计算的容积就可以了。
晚上回来在给你详细的答复。
回复
candydance
2004年08月10日 15:04:22
9楼
好人好人:)
我手边没图集
回复
蓝冰有个仔
2004年08月10日 17:42:22
10楼
去买啊!这是我们的工具啊!
工欲善其事,必先利其器。
所以,你跟你们院长或所长提啊!没有规范和图集怎么做啊!尤其刚刚毕业的。
回复
蓝冰有个仔
2004年08月10日 18:02:53
11楼
To yanggpsh
To gjx_foshan
关于你们说的消防水箱和生活水箱合用。有两点我提请两位考虑考虑:
1、设计手册是我们设计人员的必备书籍,是我们的工具。但是,它只能提供给我基本的理论知识和计算方法,但是,它是不能作为我们的设计依据的。我们的设计依据只能是现行的国家规范、标准和规定以及各地方的标准、规定。
2、设计所依据的规范、标准均以现行版本为准。我们现行的《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条规定:生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。该条是新增的条文,虽然不是强条,但是,因为去年的非典的关系,于是人们逐渐注意起了二次污染的问题。所以,应该比较严格的执行该条。避免消防用水对生活用水造成二次污染。
回复