请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?

请教一下大家,地下室面积7万平方左右,地上有二十几栋塔楼,需地下室内设置生活给水箱,容积大约400立方,由于地下室面积较大,这种情况下,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?
tx
2011年03月10日 00:38:52
2楼
我觉得分成几个,每个负责供应几栋楼比较好。这样,到最不利点的水损不会太大,供水可靠性也高。
回复
wh.lixu
2011年03月10日 09:16:44
3楼
必须要分,而且要通过计算水头损失来分
回复
zhjipe0929
2011年03月11日 09:50:54
4楼
必须要分,而且要通过计算水头损失来分
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月11日 22:26:42
5楼
为什么要分呢,合在一起理节能,调节量也会变大,你多是塔楼,你几栋分一组,再加高低区,你要多少机组啊,
水产供一个城市多没有问题,你几栋小楼就供不过来了,
回复
xiaodanhai1234
2011年03月13日 12:57:00
6楼
各有好坏吧,不分能减少泵组及水箱,能多腾出空间来;但同时管线不太好分布。如果只从用水来说的,没有必要分了。
回复
放牛的星星
2011年03月14日 11:32:50
7楼
地上有二十几栋塔楼,生活给水箱容积大约400立方,生活水箱及水泵,是分成几个,每个负责供应几栋楼比较好,还是这二十几栋合用比较好?合用的话,到最不利点的水损会不会太大,导致无法正常供水?(生活水箱完全可以合用,分成两格即可,水泵分组按塔楼的高低区分设不同扬程即可,另外如果直接供给所有塔楼的水量过大,可按塔楼的功能再分设不同水泵机组,例如商业,酒店,住宅等等)