压力检查井是怎么样的?有图集吗?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年12月26日 23:46:00
只看楼主

《室外排水设计规范》4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井。1、压力管道就是水泵排水管?2、压力检查井怎么样的?有图集吗?[ 本帖最后由 yjjnf2000 于 2008-8-26 12:59 编辑 ]

《室外排水设计规范》4.4.12 在压力管道上应设置压力检查井。
1、压力管道就是水泵排水管?
2、压力检查井怎么样的?有图集吗?

[ 本帖最后由 yjjnf2000 于 2008-8-26 12:59 编辑 ]
免费打赏
yangyiquan
2007年11月17日 16:20:33
2楼
假设两点的高差为H1,两点的长度为L,该两点之间用的管径为DN,通过查水力计算表得该管径的相应水力坡度为S
,则坡降为L*S=H2,用H1-H2就为 跌水水头.然后按规范根据其值判断要不要设 跌水井

作用水头就是在某点上的水压,比如我们的水龙头需要一定的水压才能满足我们的用水需要,其差不多就在2到5之间,这些就是作用水头
回复
yjjnf2000
2008年08月26日 13:01:17
3楼
麻烦各位帮忙解答我的新问题!!!
回复
chys_2005
2008年08月26日 16:43:39
4楼
水泵出水如果没有经过泄压直接进入管道,那么管道就要承受一定的压力,此管道为压力管道且为满流管。
压力检查井需设计人员设计,目前并无图集可用。
压力检查井的设置距离好像也没有规定,在做设计时一般参照污水检查井的最大间距来设置。