160KW的消防泵,软启动,400KW的柴油发电机可以带起来不?
wuzheng523
wuzheng523 Lv.5
2012年06月29日 16:43:02
只看楼主

160KW的消防泵,软启动,400KW的柴油发电机可以带起来不?

160KW的消防泵,软启动,400KW的柴油发电机可以带起来不?
免费打赏
sx717
2012年07月24日 08:18:23
12楼
启动方式正确完全没有问题
回复
李海豹
2013年04月10日 17:08:27
13楼
有详细方案,或控制线路图吗,谢谢

回复
wwc1022
2013年04月11日 09:27:29
14楼
wztjms 发表于 2012-6-30 17:31 问题是消防泵能用软启动吗?有看过消防泵不能用变频器,不知道软启能不能用
回复
cqlzy83
2013年04月11日 09:54:24
15楼
软启动可以,不过发动机要看什么品牌和环境
回复
刘洋哼
2013年04月11日 11:37:55
16楼
没的问题,消防也可以用软启的
回复
itltcl
2013年04月12日 16:55:20
17楼
电压等级是380V吧,如果是直接启动,电机按功率因数0.9,效率按0.95的话,启动容量为1310kVA,启动瞬时功率是393kW,柴油发电机的输出容量是440kW,如果按柴油发电机组的一步启动容量是286kW来看,直接启动是起不来的。如果消防泵可以软起的,考虑自耦变压器和软起降压启动吧,直接启动不行。
回复
dujie312
2013年04月16日 11:25:21
18楼
建议楼主学习一下图集12SDX101-2 第107页柴油发电机选型计算实例,此算法比较全面可靠,关键是要校验
回复
itltcl
2013年04月16日 15:40:26
19楼
本帖最后由 itltcl 于 2013-4-16 15:45 编辑 dujie312 发表于 2013-4-16 11:25 建议楼主学习一下图集12SDX101-2 第107页柴油发电机选型计算实例,此算法比较全面可靠,关键是要校验可以拿来作为参考,但得根据自己的实际工程来进行验证。
回复
爱丽丝韩
2014年06月05日 09:09:34
20楼
按照启动电流考虑能起来,不过你确定只带这台泵不带其他负荷吗?
回复
开心老爸
2014年06月05日 09:31:37
21楼
容量足够了。但建议给排水专业别这么选,可以选用两用一备的形式,减小功率
回复