控制室能否将为非爆炸危险区域呢
老徐小张
2012年06月29日 15:43:54
只看楼主

我现在一控制室位于爆炸危险区域。如果控制室内全部选用防爆设备,可以不作正压通风吗?如果门窗全部采用防火门窗,控制室能否将为非爆炸危险区域呢?

我现在一控制室位于爆炸危险区域。如果控制室内全部选用防爆设备,可以不作正压通风吗?如果门窗全部采用防火门窗,控制室能否将为非爆炸危险区域呢?
免费打赏
wuzheng523
2012年06月29日 16:03:12
2楼
你最好把控制室移至安全区域,不然啥都麻烦。
回复
老徐小张
2012年06月30日 07:50:20
3楼
现在建筑都已经定好了,只能在这个基础上采取措施了。 我现在不太清楚,如果控制室的门是防火门,还是不是防爆区了。 还是说控制室位于防爆区内必须正压通风。
回复
liuce_sjzu
2012年07月04日 14:42:37
4楼
防火跟防爆是两回事儿,你能确保你的控制室内所有东西都是防爆的么?正常情况爆炸危险区域不设置控制室,因为即使你全部用了防爆产品,将来维护也是问题
回复
zigj
2012年07月05日 10:50:19
5楼
控制室位于防爆区内必须正压通风。
回复
zj01310119
2013年12月29日 03:29:49
6楼
“抗爆控制室应布置在非爆炸危险区域内”。GB50779-2012 3.0.1条
回复
dianqipanli
2013年12月29日 03:41:40
7楼
煤矿井下使用的都是防爆产品,但还是经常发生瓦斯爆炸伤事故,并且事故原因大多与电气设备有关。
防爆设备不是万能的,使环境不存在爆炸条件是关键。
回复

相关推荐

APP内打开