弱弱的问一下:分布筋有最小配筋率的要求吗?如果是基础的话,分布筋一般达不到最小配筋率的,个人觉的不用满足最小配筋率,因为不是受力筋不会发生少筋破坏,是不是这样呀?
弱弱的问一下:分布筋有最小配筋率的要求吗?如果是基础的话,分布筋一般达不到最小配筋率的,个人觉的不用满足最小配筋率,因为不是受力筋不会发生少筋破坏,是不是这样呀?
12楼
呵呵,有时会碰到无聊的审图人员,会提出这样的要求。。。。
回复
13楼
上部结构和独立基础(实际上独立基础不存在分布筋问题,两个方向都是受力钢筋)和筏形基础的分布钢筋都是要满足最小配筋率的,即:0.15*受力钢筋面积与0.15*板厚取大值..条形基础(无论是弹性地基梁的翼缘板还是普通条形基础的底板)的分布钢筋均不要满足最小配筋率(一般为:圆8间距300).
回复
14楼
需满足1.5%
回复
15楼
认同11楼的观点。
分布钢筋的概念其实有点模糊:板上要求要设分布钢筋、剪力墙上要求分布钢筋、基础上也要求分布钢筋等。换言之,也可以理解为构件截面长远大于宽或高时,都应该布置分布钢筋。但有些分布钢筋对结构构件受力的影响很大。就如剪力墙的分布钢筋。规范就明确了其最小配筋率!而一般的分布钢筋只要满足构造要求即可了。
本来是想加分的, 操作失误,非常抱歉,请跟贴补分.
回复
16楼
没有最小配筋率要求
回复
17楼
有要求的!!
回复
18楼
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002:10.1.8 当按单向板设计时除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋,单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm,对集中荷载较大的情况分布钢筋的截面面积应适当增加其间距不宜大于200mm
注:当有实践经验或可靠措施时预制单向板的分布钢筋可不受本条限制
回复
19楼
以后请不要发无关图片
回复
20楼
认同11楼的观点。
我也觉得,没有必要满足最小配筋绿,我在JCCAD里生成的没有满足最小配筋率,我们总工让我改,没有办法,只有按照他老人家的意思改为1.5%拉::::::::::
回复