弱弱的问一下:分布筋有最小配筋率的要求吗?
sjx_1981
sjx_1981 Lv.2
2006年12月26日 20:14:41
只看楼主

弱弱的问一下:分布筋有最小配筋率的要求吗?如果是基础的话,分布筋一般达不到最小配筋率的,个人觉的不用满足最小配筋率,因为不是受力筋不会发生少筋破坏,是不是这样呀?

弱弱的问一下:分布筋有最小配筋率的要求吗?如果是基础的话,分布筋一般达不到最小配筋率的,个人觉的不用满足最小配筋率,因为不是受力筋不会发生少筋破坏,是不是这样呀?
免费打赏
2002_priscilla
2007年01月10日 12:51:44
22楼
最小配筋率指的是纵向受拉钢筋的最小配筋率,分布筋显然不属于这个范畴
回复
sunshaogang
2007年03月13日 14:17:15
23楼
<<混凝土规范>>第10.1.8条 当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm.
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
回复
woaihuntun
2008年10月11日 09:12:52
24楼
为什么没人说说基础规范8.2.2-3条?不按这个吗?
回复
kaikai820619
2008年10月13日 13:39:48
25楼
满足构造要求,见《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
回复

相关推荐

APP内打开