急盼求解
daijun843247
2006年12月26日 19:07:55
来自于制冷技术
只看楼主

我遇到一个系统,系统故障为蒸发器出口探头显示-60,而正常应为-25左右,膨胀阀严重结冰,蒸发器也一样.膨胀阀有两个(两个支路),主路上有一个电磁阀(膨胀阀前),检测制冷剂量正常,探头完好.试着调节膨胀阀开度无效.

我遇到一个系统,系统故障为蒸发器出口探头显示-60,而正常应为-25左右,膨胀阀严重结冰,蒸发器也一样.膨胀阀有两个(两个支路),主路上有一个电磁阀(膨胀阀前),检测制冷剂量正常,探头完好.试着调节膨胀阀开度无效.
免费打赏
guozhi666
2006年12月26日 19:58:30
2楼
是什么样的系统(单级,双级,复叠式),是用什么制冷剂.检测探头是电子的,还是温度计式的.
回复
nitsu
2006年12月27日 09:13:43
3楼
首先我对楼主的机器的工况不是太理解!
谈一点个人看法!
蒸发器出口显示温度是否是测的回气温度,如是试分析如下:
蒸发器结冰后导致蒸发压力下降,回气温度下降,所以从-25到-60!
问题的关键点是为什么蒸发器会结冰?
1):首先是你的控制部分,当温度达到要求之后,通常要压缩机停机或卸载或加热!不会继续制冷导致结冰蒸发温度下降!主要检查测温部分和执行部分!
2):不知道你的载冷剂是哪种?如果是水中加的防冻液,主要检查防冻液的比例是否发生变化,我曾遇到一客户就是防冻液比例失调后,冰点上升,达不到设定温度,一直满载制冷,蒸发器严重结冰!
具体的一些情况请楼主还是再讲清楚一点!
也避免盲人骑瞎马的情况~
呵呵,以上纯属个人猜想,欢迎继续猜想!
回复
daijun843247
2006年12月29日 19:24:36
4楼
谢谢 机组是进口机组,我们实在查不出问题,由机组提供方德国人来维修了。
回复
lzc530
2006年12月29日 23:45:45
5楼
是什么机组..是冷水机组还是冷冻冷藏机组..你蒸发器结冰..是不是除霜不全而引起的呢?除霜不完全..回气的温度也会降下来的..
回复
freely1136
2006年12月30日 17:56:54
6楼
你说的正常为-25,我感觉和冷藏箱机组类似
如果是的话,你说的-25应该是机组打冷(-18)的时候,是不是啊楼主???
蒸发器进口温度过低还有一个可能,就是当温度达到设定点的时候,大量的制冷剂在蒸发器入口处汽化,导致入口温度过低!
我感觉3楼说的挺有道理,温度低不是关键,你应该找出为什么结冰,温度低我感觉就是结冰引起的

告诉大家机型,制冷剂型号...,再一起分析吧?
回复
nitsu
2007年03月20日 16:53:19
7楼
djs188可不怎么道德!
怎么老是这样欺骗广大网民呢?
回复

相关推荐