求高手解答。
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2012年06月29日 10:25:39
只看楼主

一台风机控制箱的进线电源(三相五线制配电系统)A-B 394伏 A-C 391伏 B-C 393伏 A-N 216伏 B-N 156伏 C-N 234伏,A,B,C-PE 都是222伏。N-PE 50伏。与此电源并联的只有两路照明在用电。请高手解答什么原因!!!

一台风机控制箱的进线电源(三相五线制配电系统)A-B 394伏 A-C 391伏 B-C 393伏 A-N 216伏 B-N 156伏 C-N 234伏,A,B,C-PE 都是222伏。N-PE 50伏。与此电源并联的只有两路照明在用电。请高手解答什么原因!!!

图.JPG

lingxuct
2012年06月29日 11:30:14
2楼
没什么原因,N线太细了。
回复
wss8848
2012年06月29日 12:49:26
3楼
N线电压太高,是不是N线接地没做好或某些环节接触不良
回复
wuchiqun
2012年07月01日 06:37:27
4楼
1.零线截面大小,2.负荷不对称,造成零点位移,零点不再是零了(50v)。
回复
chz858
2012年07月02日 10:45:03
5楼
没什么原因,N线太细了。
回复
reefulljack
2012年07月06日 16:55:02
6楼
中心偏了撒。。。
回复
wboy8759
2012年07月06日 19:22:10
7楼
三相负荷不平衡,中性点偏移。
解决办法:尽量将单相负荷均匀配接至三相供电系统中。
回复

相关推荐

APP内打开