计算采暖热负荷时采用的围护结构传热系数如何计算?能否用节能设计规范中围护结构传热系数限值?
计算采暖热负荷时采用的围护结构传热系数如何计算?能否用节能设计规范中围护结构传热系数限值?
2楼
应该说接近限值,你可以通过公式计算一下,如何计算,好好看看书吧,这是最基本的.
回复
3楼
我认为可以,但你的跟建筑专业沟通好,他得按节能建筑做,还有就是做散热器是应该比节能标准适当提高一些.
回复
4楼
谢谢两位,能说的具体一些吗?散热器如果增加应该是多少
回复
5楼
没有硬性的规定,这牵扯到一个经验问题,适当放大一点是应该的,注意保护自己,呵呵,另外,注意散热器组合片数不宜太乱,否则造成加工不方便(钢质)或组对起来容易混淆(铸铁).
回复