FM认证,在工程中都有哪些要求?大家把知道的写写吧
hahaxiao1978
2006年12月26日 15:15:58
只看楼主

比如:1.消防吸水管路水头损失不能大于5psi;2.不允许采用橡胶接头;3.低温区不允许采用下垂型喷头;等等还有一些NFPA的要求,大家也可以一起交流一下!一起共赏!

比如:1.消防吸水管路水头损失不能大于5psi;2.不允许采用橡胶接头;3.低温区不允许采用下垂型喷头;等等还有一些NFPA的要求,大家也可以一起交流一下!一起共赏!
免费打赏
shenwei407
2006年12月27日 09:50:35
2楼
上传NFPA13-1999中文版
回复
ponyma1979@co163
2006年12月27日 23:27:59
3楼
FM认证不让用Y型过滤器。要求有管道冲洗接口。

还有很多对建筑和结构方面的要求。如对钢结构要求屋面的荷载为100年等等。
回复
hahaxiao1978
2006年12月28日 10:28:34
4楼
感谢2楼,3楼,NFPA13-1999是前五章,大家有新的么2003版?或者更新的中文版,听说改动挺大的
回复
hongli032
2007年03月08日 09:49:54
5楼
感谢2楼 怎么不全 只有前5章 有全的吗?
回复
wind5308
2007年03月08日 10:32:09
6楼
我做过几个FM要求的项目,知道的技术要求也不少,就是比较零散,想起什么说什么了
1、所有主要部件要用FM认证过的产品
2、对管道防震方面的要求比较高
3、对喷淋管道的冲洗十分看重
4、主要是对喷淋系统的要求,对消火栓及报警等方面要求不高
回复
留一手
2007年03月10日 01:19:10
7楼
谢谢楼主提供下载
回复
yanglan
2007年03月11日 16:19:18
8楼
消防水池如果分成两个的话,连接管流速控制在0.7m/s左右

消防水池的灌满时间好象是8个小时。

喷淋系统要有冲洗管道接口。
室外喷淋管道也是需要冲洗接口的,
稳压泵的流量很小,1l/s左右

消防泵的信号输出:水池液位、控制信号、房间温度控制信号、柴油机低液位信号、水泵的手/自动信号,故障信号等
控制柜的信号是从泵的出水管接至控制柜,为更可靠的水力控制

回复
hahaxiao1978
2007年04月28日 10:24:53
9楼
感谢一下各位的回复!
回复
neardespring
2007年05月11日 12:59:40
10楼
哪里能找到规范?
回复
ah-wangjun
2007年05月11日 16:53:20
11楼


到这个网站看看:http://www.cbsworld.com.cn/stan-fm.htm
回复

相关推荐