空调机组的防冻问题!
dingxu11
dingxu11 Lv.2
2006年12月26日 11:57:18
只看楼主

小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.

小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.
1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.
2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
机组出现漏水情况在下午2点左右,而开机是早上9:00,请问各位大人,最有可能的原因是什么,最好的解决方案如何,还需说明的是大楼晚上水系统关闭.

免费打赏
dingxu11
2006年12月27日 09:06:35
12楼
的却是水漏出来才发现的,但是我感到疑惑的是,就算是晚上冻坏的,那么漏水会等到下午吗(早上就开机的情况下)?
回复
nantianren
2006年12月27日 15:14:15
13楼
会不会有这种可能呢,
整个换热器结成冰了之后,早上开机通了热水,冰块慢慢化掉,等冰块化完了(漏洞被冰块堵住),循环水就大量
喷出来了,冷凝水就来不及排掉,所以水高过底盘满出来了,才发现漏水
回复
deathgod007
2006年12月27日 17:32:49
14楼

在吊顶内,河北的室内温度能降到那么低么?
除非你的是新风空调箱,预热没开,控制失灵,风机在运行,盘管就完蛋了
回复
zhengshg1979
2006年12月28日 08:56:38
15楼
以前运行有问题吗,是新设备吗,还是翻新的,会不会是设备的问题
回复
dingxu11
2006年12月28日 13:14:38
16楼
设备是新的,这套控制没有做防冻措施。机组在运行时预热器是正常开启的,停止的时候肯定是关了的
回复
dingxu11
2006年12月28日 13:21:52
17楼
好象有道理呢!但是为什么其他机组不坏,就坏一台呢。而且设备厂家到现场看了破坏的情况后,很肯定这是冻坏的。除了冻坏的,还有什么情况会使铜管成为外翻状损坏呢!
回复
shuaifengqi1975
2006年12月28日 19:02:30
18楼
作防冻保护,平时不要断电,一断电保护就不起作用了。长期放假不如把系统水放干。