小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.
2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
机组出现漏水情况在下午2点左右,而开机是早上9:00,请问各位大人,最有可能的原因是什么,最好的解决方案如何,还需说明的是大楼晚上水系统关闭.