小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
小弟现有一个工程的表冷器破裂,初步分析为表冷器冻坏,该工程有四台机组,同样的配置(新风口未设置电动风量调节阀,但设置有电预加热其,在室外温度低于2摄度后分级开启),同样的系统方式.有一台机组出现问题.小弟分析为下面原因.
1.机组开机时冻坏,新风量超过设计值,导致新风预热量不够,新风与会风混合后温度过低,加之水流速度过缓或者说大楼空调水系统关闭,导致盘管冻裂.解决办法调整新风量达到设计值.
2.机组停用时冻坏,关机时新风到达表冷器需要越过2道初效过滤器及1道中效过滤器(初阻力180PA),才能到达表冷器,这样的可能性较小,如果是关机时冻坏,那么只能是通过热传导使盘管冻坏.这个需要一段时间.但是所有机组只有2楼出现问题,该可能性较小.要解决此问题需加电动风量调节阀与风机电气连锁风机开电动风阀开,风机关电动风阀关.且电动风阀最好叶片带保温.
机组出现漏水情况在下午2点左右,而开机是早上9:00,请问各位大人,最有可能的原因是什么,最好的解决方案如何,还需说明的是大楼晚上水系统关闭.
2楼
只是初步确认是冻坏的,那是否是空调盘管的质量问题呢?
有没有数据监控,看一看那个时段的室内外的状态值?
厂房位于什么地方,白天温度很低么?
回复
3楼
有没有可能是晚上冻坏后白天才开始漏水呢,室外温度-8度,室内温度4度.机组就在吊顶内.
铜管裂口处为外翻状,多处漏水
回复
4楼
首先你应该说明项目地点在哪里,如果在北方,机房应该有采暖的。机组停用时关闭新风阀就可以防冻了。
运行时一般是把温感放在盘管后面。估计是你的电加热配置小了,换一个大的吧。
回复
5楼
在空调机房内如果冻坏了应该成冰了吧,早上9:00运行良好,下午2:00漏水,应该不是冻坏的吧
回复
6楼
工程在河北廊坊,机组是放在吊顶内的,因为是净化,所以关机后室内是无取暖措施的.
回复
7楼
冬天室外气温较低,空调盘管内冷水应不流动(自动阀门关闭),新风量大的话盘管必冻无疑,下午2点室外温度为最高,盘管内冰融化,漏水。应加大新风加热器能力,保证新风进入盘管时温度高于0度。
回复
8楼
过年放假,用热水做预热的没有人开机要当心点。防冻还是用电好点
回复
9楼
预加热量只要新风量与设计值相符合的话肯定是够的.
如果是第一天晚上冻坏的话,融化冰需要这么长的时间吗.
回复
10楼
楼主能肯定漏点是冻坏导致的吗,有没有可能是焊接的砂眼之类的。
再说据你所说的冻坏的时间根本就对不上号,可能早就冻坏了,等到水漏出来后才发现。
回复
11楼
廊坊如果机房的邻室采暖了的话,应该不是冻坏的,今年也没有那么冷啊
回复