厂区的污水改造,隔壁厂的污水检查井标高很低,埋深也很低,管顶覆土在0.3米左右,甲方图省钱。不过用起来应该没事,管道离建筑物很近,不会有人和车路过。 现在的问题来了,我做的厂也想排入这个检查井,这样可以减少很多工程量。排水点离这个检查井50米左右,安装最小坡度0.003,要下降0.15米了,也就是埋深才0.15米左右,这样行吗?可否靠近墙一点,那样不会有车路过就没事了。在在埋深0.2米左右有个大门,会有车经过,这段管道加固,这办法行的通吗
楼主可以所场地地形、图片发上来。
干脆用个球墨铸铁管,不过重车,就没有关系。长度也不算长。
回复
3楼
加固,注意防冻
应该可以的
回复
4楼
还是做个箱涵吧
回复
5楼
建议做砼管沟保护PVC管,或使用柔性铸铁排水管。
回复
6楼
各位,加固需要用掉管子上方多少深度呢
回复
7楼
过道的地方做盖板(盖板有支撑墙)其他可直埋。
回复
8楼
如果北方肯定要考虑防冻的事情。
回复
9楼
请高手指教,学习中。。。。
回复
10楼
个人建议不要这样,0.003的坡度在排水中是理论坡度,第一个施工不一定做得出,第二个就是真的做出了效果不一定好,排水多半会不畅的,建议重新考虑下整个系统的坡度。只有0.15的覆土基本相当于没有,这个可以请你们结构专业算一下,不建议这么做
回复
11楼
设置污水抽升装置可解决埋深过浅、及防冻问题。
回复