10kV架空线采用JKYJ-25铜线,电线杆上固定使用立瓶,不能用吊瓶,这是为什么啊?求高手解释
10kV架空线采用JKYJ-25铜线,电线杆上固定使用立瓶,不能用吊瓶,这是为什么啊?求高手解释
2楼
不用,档距一般比较少,也不用校验数据,没必要使用专门的软件
回复
3楼
问题不太理解,楼主是问固定不使用耐张的悬式绝缘子,使用针式绝缘子,是吗?
回复
4楼
具体的应该是计算确定,不过一般理解,铜导线抗拉强度弱,通俗理解就是软,如果选用悬式绝缘子,导线最后会像拉面的面条一样,最后越拉越细,落到地面上的
回复
5楼
非常感谢大侠,这下明白了
回复