【图文讲解】一起少见的10KV电缆自击穿事故现场
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年06月28日 09:48:39
只看楼主

本月24日,我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。 因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。 1,外观

IMG_1128.JPG

免费打赏
wboy8759
2012年06月30日 15:18:08
12楼
图片拍得好,赞一个!
估计电缆故障最先是一相对地(金属铠带)击穿,然后对地放电电弧高温又烧坏另外相邻的高压线芯绝缘,形成相间短路。
没有单相接地监视信号装置么?
回复
lmq5688
2012年07月02日 10:23:33
13楼
学习见识了,虽然不是在做高压,但是喜欢看大家讨论这些话题
回复
zhaowenliangde
2012年07月02日 11:02:37
14楼
应该是电缆质量问题。
回复
fandc1985
2012年07月02日 11:55:30
15楼
好奇楼主用的什么仪器检测的这么准?
回复
hhhjjjddd789
2012年07月02日 11:59:59
16楼
感谢分享啊,谢谢楼主
回复
xubikai
2012年07月02日 12:12:07
17楼
回复
ml_411
2012年07月02日 12:45:40
18楼
应该是电缆质量问题
回复
hongjingxinshi
2012年07月02日 14:53:32
19楼
这种检测仪真好唉,还真没见过,真当见事太少啊。
回复
helantie
2012年07月02日 15:18:07
20楼
我觉得电缆应该受过外力,包括放电缆、弯曲半径是否过小、回填土中是否有石块、电缆上方是否过重型车 机械等。如果电缆质量问题700多米缆用12年那事故点应不止一处,我觉得电缆质量问题很小。以上是个人观点仅供参考。
回复
desparado
2012年07月02日 15:45:40
21楼
有图看着学习真方便
回复