本月24日,我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。 因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。 1,外观
