【图文讲解】一起少见的10KV电缆自击穿事故现场
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年06月28日 09:48:39
只看楼主

本月24日,我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。 因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。 1,外观

IMG_1128.JPG

免费打赏
wxd126
2012年06月28日 09:53:54
2楼
2,剥开外护套
回复
wxd126
2012年06月28日 09:54:57
3楼
剥开钢铠
回复
wxd126
2012年06月28日 09:57:38
4楼
剥开内护套及填充物
回复
wxd126
2012年06月28日 09:58:37
5楼
集体合个影
回复
wxd126
2012年06月28日 10:00:12
6楼
最后再近看下击穿绝缘的3根线芯
回复
wxd126
2012年06月28日 10:13:30
7楼
此10KV电缆为2000年投运,运行近12年,方式为直埋,深度1.2米。产地为辽宁大连金州电缆厂。地下土质为黄粘土,沟底干燥。事故原因推测为绝缘老化或制造瑕疵。
回复