本月24日,我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。 因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。 1,外观

IMG_1128.JPG

免费打赏
yangyuanbao
2012年07月02日 16:45:09
22楼
不错、顶起、继续打酱油
回复
poi1956
2012年07月02日 17:39:13
23楼
垮网了没有,严重呀!
回复
shideping
2012年07月02日 18:34:54
24楼
该电缆是否定期做耐压、绝缘电阻测试,如果做的话应该提前可以发现异常。
另外,楼主用的仪器确实不错,是否可以把仪器名称、型号发上来大家一起学习?
回复
mhl0220
2012年07月02日 19:41:48
25楼
我也觉得是电缆受过外力,后期施工造成的,或者是回填土内硬物造成的,最想知道的是楼主用的什么仪器,这么精确的测到放电点.求知识
回复
wxd126
2012年07月03日 07:06:21
26楼

没有
回复
wxd126
2012年07月03日 07:07:18
27楼

电缆故障测试仪
回复
wxd126
2012年07月03日 07:08:37
28楼

确实不错,我这里有2套,一套适合低阻故障,一套适合高阻故障
回复
wxd126
2012年07月03日 07:16:29
29楼

绝对没有受到外力,地下电缆铺砂盖砖,开挖过程中没见任何石块等,此处是厂区库房的滴水檐下,不是道路,不会有车辆通过。这是我上班以来见过的第二个无外力破坏击穿放电的10KV电缆。
上周六(7月1日)又有一条10KV电缆单相高阻接地,不过因为有备用电缆,所以放弃了。
回复
wxd126
2012年07月03日 07:20:07
30楼

瘫痪了,那是必须的
回复
wxd126
2012年07月03日 07:23:00
31楼

仪器名称型号不能发,有做广告嫌疑。