3+1,3+2,4+1
lch999
lch999 Lv.9
2006年12月25日 21:08:43
只看楼主

一个照明配电箱PE=30KW,开关选80A,电箱进线是选ZRYJV-3X35+1X16,还是3X35+2X16,还是4X35+1X16?望高人答,谢谢。详细一点。

一个照明配电箱PE=30KW,开关选80A,电箱进线是选ZRYJV-3X35+1X16,还是3X35+2X16,还是4X35+1X16?望高人答,谢谢。详细一点。
免费打赏
lch999
2006年12月25日 21:19:28
2楼
最好可以找到规范依据。谢谢
回复
lggufei
2006年12月26日 13:36:19
3楼
那要看你的配电系统是什么样的接地形式了.
而且还要看你的照明箱是从哪引来的.
回复
zyp627
2006年12月26日 14:47:44
4楼
采用TN-S系统,选用4X35+1X16。
回复
freetofly
2006年12月26日 15:12:18
5楼
照明负荷以单相负荷为主,N线选大点,用4+1
回复
飞影道人
2006年12月26日 15:28:47
6楼
照明箱4+1就行了
回复