排水管的材料选用
gjx_foshan
gjx_foshan Lv.3
2004年08月05日 11:17:44
只看楼主

有一17层高的住宅,设计院将排水立管的材料选为UPVC管,而底下的排水横管却选用铸铁管,请问可将铸铁管改为UPVC管吗?请赐教,楼层高度在多少的情况下要设置铸铁管。谢谢!

有一17层高的住宅,设计院将排水立管的材料选为UPVC管,而底下的排水横管却选用铸铁管,请问可将铸铁管改为UPVC管吗?请赐教,楼层高度在多少的情况下要设置铸铁管。谢谢!
免费打赏
蓝冰有个仔
2004年08月06日 00:37:11
2楼
同意设计师的做法,我本人也是作设计的。因为楼层的增加,污水在立管底部产生的冲击力也增加,所以,在立管的底部一般都改为UPVC管。至于楼的高度在多少的情况下要设置铸铁管,这个没有什么具体的规定。
不过,本人说做的高层中,均采用的是柔性接口机制排水铸铁管。因为,在高层建筑中,由于高度的增加,采用UPVC管道在立管所产生的噪音会更大。而且,建筑物的沉降量比多层的大,也使采用UPVC管道处理起来比较复杂。况且,UPVC管道超过110管径的都要设置防火套管。如果采用柔性接口机制排水铸铁管的话,这些问题就可以迎刃而解了。
当然,铸铁管也不都是优点,它也有它的缺点,最主要的就是价格因素。所以,这个需要建设方和设计人员权衡选用了。
回复

相关推荐

APP内打开