L型布置的低压配电柜,拐角处有什么要求?
question
question Lv.7
2012年06月27日 20:08:59
只看楼主

形成直角弯的两台低压配电柜之间,有没有什么间距要求?

形成直角弯的两台低压配电柜之间,有没有什么间距要求?
免费打赏
lingxuct
2012年06月27日 21:00:25
2楼
转角处肯定不能装开关,注意母线连接。
一般会把Δ处装一块档板。
回复
question
2012年06月27日 22:59:14
3楼
转角之内不装东西了。但是对组成直角的两面互相垂直的低压柜而言,是否可以角对角(边对边)贴临?如果这样是不是影响操作?

[ 本帖最后由 question 于 2012-6-27 23:03 编辑 ]
回复
question
2012年06月27日 23:01:32
4楼
L型的2租柜母排是各自独立的,没有连接,一排是低压配电柜,一排是变频控制柜,成L型排列。
回复
question
2012年06月28日 12:04:49
5楼
顶一下,顶一下
回复
hengheng625
2012年06月28日 17:00:22
6楼
如果是抽屉柜的话会不会影响操作?
操作通道和检修通道都满足要求的话 我觉得没什么问题
从来没见过这么摆的啊
回复
question
2012年06月28日 17:43:30
7楼
是固定柜和变频控制柜
回复
question
2012年07月05日 17:45:10
8楼
顶一下顶一下!
回复
红苹果
2012年07月06日 08:51:41
9楼
一般设拐角柜只是因为设备位置不够用来连接设备的,只有母排而已。。
距离要求按常规考虑可检修就可。。
回复
wboy8759
2012年07月06日 09:12:28
10楼


只有2台柜也做拐角?
特别要注意柜正面开门不受影响就行。
回复
xying99
2012年07月06日 09:34:54
11楼
可以参考图集 05D2 Page 29 低压配电室平面布置示例(四),间距应不小于200mm.