请教各位:室外泛光照明地埋电缆应穿什么管?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2012年06月27日 16:14:51
来自于照明工程
只看楼主

请教各位:室外泛光照明地埋电缆应穿什么管?按GB50054-2011,7.2.13条,应穿塑料管,是PE管吗?用PVC可以吗?做过的告诉一下,谢了。

请教各位:室外泛光照明地埋电缆应穿什么管?按GB50054-2011,7.2.13条,应穿塑料管,是PE管吗?用PVC可以吗?做过的告诉一下,谢了。
免费打赏
fengweidian
2012年06月27日 17:04:36
2楼
多用白色PE管;PVC管韧性不够,时间久了易碎。
回复
马嘉明
2012年07月03日 09:43:06
3楼
回复
z7777zz
2012年07月25日 10:12:52
4楼



PE管是给水用,热熔接的那种水管吗? 如果是,那穿了线后如何热熔接?
回复
马嘉明
2012年07月26日 09:11:49
5楼
回复
z7777zz
2012年07月27日 19:05:52
6楼
没人回复了?
回复
sjf20041126
2012年08月07日 21:19:16
7楼
用纤维水泥管或者阻燃PVC管 不要用钢管 特别是穿导线
回复