热力外网为什么有最大坡度要求?
cjrr980206
cjrr980206 Lv.2
2012年06月27日 15:25:52
只看楼主

我们在做热水室外管网施工图的时候,管道是有坡度要求的,一般不小于0.002,但最大不能超过0.02,热力外网为什么有最大坡度要求呢?请大家帮助解答下,谢谢啦!

我们在做热水室外管网施工图的时候,管道是有坡度要求的,一般不小于0.002,但最大不能超过0.02,热力外网为什么有最大坡度要求呢?请大家帮助解答下,谢谢啦!
免费打赏
cjrr980206
2012年06月27日 15:32:53
2楼
如果小区地势坡度大于0.02,我的热力管网沿着地势敷设不可以吗?
回复
wltzhch007
2012年06月29日 16:57:05
3楼
我觉得坡度应该没有什么限制吧
回复
cake_01
2012年06月29日 22:20:52
4楼
我的理解是:假如室外管网300米,觉得一般的小区这个数值很正常,按0.02的坡度,那么坡降就6米,依据伯努利方程,起始端的压力和末端比较,就有6米用来克服势能了,室外管网不算末端阻力才几米水柱呢?(300*60*1.5/10000=2.7水柱),这么做导致严重的能量浪费啊。
回复
牛广人
2012年06月30日 10:09:21
5楼
循环水系统是这样算的吗?
回复
cjrr980206
2012年06月30日 11:53:05
6楼
我的理解是:假如室外管网300米,觉得一般的小区这个数值很正常,按0.02的坡度,那么坡降就6米,依据伯努利方程,起始端的压力和末端比较,就有6米用来克服势能了,室外管网不算末端阻力才几米水柱呢?(300*60*1.5/10000=2.7水柱),这么做导致严重的能量浪费啊。
在小区地势坡度不大的情况下,一般热力外网的坡度也就千分之几,管网低头走一段,再抬头走一段,一般埋深保持在0.8~1.3米左右;可是我现在的小区建在山地,坡度为0.05,按照正常理解,我的热力管道按照0.05的坡度敷设,埋深可以一直保持理想的深度,不是很方便吗?这样做有什么不可以的吗?
回复
cake_01
2012年07月01日 06:45:31
7楼

没有不可以,具体情况具体分析。只要满足安全、经济、适用的话,就可以。
回复
djboooooo
2012年07月02日 15:32:16
8楼
最大坡度是为了防止管道坡度过大,那样的话施工量太大啦,土方量就是个大工程,而且还影响其他专业的工作
回复
beyond1359
2012年07月05日 13:51:30
9楼
进来 学习下 楼上的是种说法
回复
qq0536
2012年07月05日 14:45:43
10楼
应该是可以吧,坡度的问题主要还牵扯到管道疏排水的问题
回复
zhaoshansi1985
2012年07月08日 17:46:51
11楼
热力管网的冷凝水排出
回复

相关推荐

APP内打开