厂房首层配电柜总进线开关选型问题
aquarius850205
2012年06月27日 15:18:02
只看楼主

我有一个厂房小项目。2层。每层设一个配电箱。计算负荷6KW左右。负载就是金卤灯。工艺设备没提。我想问一下,每一个配电箱设一个总开关,带漏保,40A,500ma只报警不动作,这样可以吗。我怎么记得是300ma呢?还有,总开关是不是应该设置成隔离开关加塑壳的形式。

我有一个厂房小项目。2层。每层设一个配电箱。计算负荷6KW左右。负载就是金卤灯。工艺设备没提。

我想问一下,每一个配电箱设一个总开关,带漏保,40A,500ma只报警不动作,这样可以吗。我怎么记得是300ma呢?
还有,总开关是不是应该设置成隔离开关加塑壳的形式。
免费打赏
混在电气
2012年06月27日 15:57:54
2楼
照明配电箱,放漏电保护开关干什么?
回复
lingxuct
2012年06月27日 16:55:23
3楼
和2楼有同样的想法,工厂照明都是人体正常碰不到的,不必装漏电保护。
回复
l623288757
2012年06月27日 18:03:25
4楼
说得有道理啊 学习一下
回复
sdx034100428
2012年06月27日 18:20:47
5楼
为什么要只报警不动作?
回复
aquarius850205
2012年06月28日 09:37:08
6楼
我的这个箱子包括照明和动力。只是由于没有工艺提条件,动力只留备用回路了~~
我想一个箱子把这一层的用电设备都带上
回复
corey000000
2012年06月29日 00:39:12
7楼
同问500mA是怎么来的
回复
wss8848
2012年06月29日 02:23:56
8楼
500ma漏电肯定是防火灾的了
不过现在根据最新的低规范,不应超过300ma了
如果只带照明的话,选4P断路器就行了,没必要隔离开关加断路器,断路器一般能起到隔离作用了

[ 本帖最后由 wss8848 于 2012-6-29 02:25 编辑 ]
回复
wztjms
2012年06月30日 17:57:05
9楼
动力照明分开供电好些吧
回复
lj605673358
2013年11月04日 14:27:00
10楼
学习来了。谢谢
回复
lwj931877631
2013年11月04日 15:27:18
11楼
混在电气 发表于 2012-6-27 15:57 照明配电箱,放漏电保护开关干什么?对呀 照明回路 设漏保的意图是什么呀 ? 看不明白