一个关于TN-S和TN-C-S接地系统的问题请教。
电气何求
2012年06月27日 15:00:50
只看楼主

本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。

本来单位用的是TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统,这方式是否可采用?本人觉得应该可以采用的,还有一个问题,单位还有一个低压配电室引出的是采用五芯电缆接地形式也是TN-S,在太阳能光伏电站那边却是地零合并后在分开TN-C-S的形式,然后低压配电室的五芯电缆和太阳能光伏的TN-C-S连在一起,这样等于形成了TN-S的形式,到太阳能电站后就变成了N线和PE线合在一起了,本人觉得这样不妥,应怎样连接这根电缆,是否在太阳能电站那边把N线和PE线连接点解开,电缆直接连接太阳能N线和PE线,太阳能光伏电站那边的钢结构接PE线,也可以理解成是配电室TN-S系统的PE线的重复接地,是否可以请教。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 15:14 编辑 ]
免费打赏
qsy0
2012年06月27日 16:39:27
2楼
门卫室的方案是把N线重复接地了吧。个人认为 作为TN-S系统的终端用户,没有PE线引来的话,接地不如做成局部TT型式,这样不会因为N线原因导致导电外壳对地电位异常。电缆连接,N线的断线几率不会比相线高的。。。
回复
lingxuct
2012年06月27日 16:48:30
3楼
支持楼上!

“TN-S系统接地方式,但到门卫是路灯控制箱用的是四芯电缆,只能在门卫室路灯控制箱外打接地使路灯用的电源系统变成TN-C-S系统”的说法不太正确,路灯电源PE线没从电源侧引过来,好象是TT系统吧?

因为路灯线路较长,一般为了省钱,都是从TN-S系统取电源时不接PE线,而是现场打接地极,做成TT系统。因为路灯的负荷不是很低大,做成TT系统没有不妥之处。
回复
电气何求
2012年06月27日 18:51:31
4楼

情况是这样的配电站输出采用TN-S制,由于到门卫室用的是四芯电缆,电缆到门卫室的路灯控制箱打接地变成了TN-C-S制,路灯电缆用的是五芯线,所以采用PN-C-S制,只是配电室到门卫室一段用四芯电缆。别的地方还是采用五芯电缆。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-27 18:53 编辑 ]
回复
corey000000
2012年06月29日 00:42:52
5楼
这样电缆少了一根芯比较节省,而且相当于做一个重复接地,把TN-c变成c-S,很多项目都是这样的吧,不知道我理解的对不
回复
corey000000
2012年06月29日 00:43:38
6楼
而且LZ表达有错误吧,之前不能说是TN-S,规范不是说PE跟N分开不应在合在一起么
回复
电气何求
2012年06月29日 11:46:43
7楼

第一个问题是用了一段四芯电缆,到门卫室后做接地,变成TN-C-S,而本来的路灯用的是五芯的,第二问题我也觉得是TN-S到太阳能发电站后就不能合并,所以发帖和大家讨论。
回复