那位高手知道各种气体灭火系统的优缺点啊?急呀!!
jhy820314
jhy820314 Lv.2
2006年12月25日 10:58:07
只看楼主

接触到一个工程,符合规范要求设计灭火系统的范围,但是是生产手机的,所以不该设计喷水了吧,可是我不知道到底该设置那种气体灭火系统比较好啊?着急啊,各位帮帮忙哦。虽然我没有积分送给大家。谢谢!!!!!!

接触到一个工程,符合规范要求设计灭火系统的范围,但是是生产手机的,所以不该设计喷水了吧,可是我不知道到底该设置那种气体灭火系统比较好啊?着急啊,各位帮帮忙哦。虽然我没有积分送给大家。谢谢!!!!!!
免费打赏
shenwei407
2006年12月25日 15:42:40
2楼
CO2的灭火机理是通过向一个封闭空间喷入大量的CO2气体后,将空气中氧的含量由正常的21%降低到15%以下,从而达到窒息中止燃烧的目的。然而,CO2的这种窒息作用对人体有致命危害,其最小设计灭火浓度(34%)大大超过了人的致死浓度,危险性极大,故在经常有人的场所不宜使用。如须使用,在气体释放前,人员必须迅速撤离现场。

关于FM-200的毒性及致癌问题,目前学术界有争论,及其副作用是否比1301小还有待研究。不过FM-200在灭火过程中会释放出氢氟酸,其酸气的生成量是1301的8~10倍,实际酸气的生成量大约为300PPM,远大于短时间内接触50PPM氢氟酸即为危险浓度的国际标准,在此环境内,超过一分钟,人就有生命危险。因此,在经常有人的场所慎重使用FM-200,如须使用,防护区的FM-200灭火设计浓度必须不大与9%。

气溶胶灭火技术是由前苏联军工技术发展而来,气溶胶配方很多,但都是靠自身产生的气溶剂来扑灭火灾的,无毒,灭火时空气中氧的浓度不会降低,对人没有危害。不过,气溶胶释放后会形成浓重的烟雾,能见度极低(约小于1.0米),影响了火场人员的逃生(实践证明,火场能见度小于3.0米时,逃生很困难。),这也正是气溶胶灭火剂的最大缺陷,故在经常有人的场所不宜使用。如须使用,在气体释放前,人员必须迅速撤离现场。

虽然烟烙尽的灭火机理与CO2一样,也是把药剂喷放到封闭空间内,降低氧的浓度,窒息燃烧扑灭火灾。但是烟烙尽药剂是由52%氮气.40%氩气和8%的CO2气体组成,它掺入了合适的气体混合物,使得人们在缺氧的气氛中能呼吸,它实际上增强了人吸收氧气的能力。通常状况下,房间内空气中氧气含量为21%,CO2的含量约为1%。当喷入烟烙尽灭火剂之后,其房间内氧气的浓度降至约12.5%,而CO2的浓度则上升至2%~5%,通过人本身更深更快的呼吸来补偿环境中氧气浓度的降低,对未及时撤离的人来说是没有危害的。

灭火效率

灭火浓度低、灭火剂用量少、灭火时间短是衡量气体灭火系统灭火效率高低的尺度。如下表:
灭火剂种类 最小设计灭火浓度 灭火剂喷射时间 主要灭火方式
1301 5% 10s 化学
二氧化碳 34% 10s 物理
FM-200 7% ≤10s 化学
气溶胶 5% 10s 化学
烟烙尽 37.5% 60s 物理
由于灭火剂的灭火机理不同,其灭火剂的灭火浓度、灭火时间也各不相同。CO2和烟烙尽是通过向被保护空间充满惰性气体降低氧的含量达到窒息灭火,而FM-200和气溶胶则是通过化学抑制作用终止燃烧反应达到灭火的目的。从上表可知,CO2和烟烙尽的最小设计灭火浓度相对较大,应用量相对容积比过高,使用量较大,灭火速度相对较慢,FM-200和气溶胶的灭火速度则明显要迅速。实践证明,气溶胶的灭火效率为哈龙1301的4~6倍,其灭火效率最高。

适用范围

总的来说,这四种灭火剂皆能迅速有效地扑灭A.B.C类火灾,而不适用扑灭消化纤维、火药等含强氧化剂的化学火灾及活泼金属、可自燃的火灾。但是,由于灭火剂本身的性能不同,灭火机理不一样,所组成的灭火系统在使用范围上是有一定差别的。

CO2按储存压力的不同分为高压、低压CO2灭火系统。当CO2喷射时,使得周围环境温度大大降低(″激冷″现象),空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾(″结露″现象),会对昂贵的电子设备造成严重的污损。水中溶解了CO2及碳酸,足以对磁介质造成危害,尤其是对计算机房、通信机房内的集成芯片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。高压CO2储压较高,充装密度60%~68%,设计压力为15.0MPa,灭火剂释放时容易造成围护结构和被保护物的损害。

FM-200在灭火过程中分解出的氢氟酸虽为弱酸,但其具有特异的腐蚀性,对特定物质可造成很大的损害。同CO2一样,FM-200在喷射时喷嘴处环境温度降低,空气中水分冷凝,成为薄薄的水雾,造成一定的危害。

气溶胶灭火系统,目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型的,产生的高温会造成一定的危害;热气溶胶以负催化,窒息等原理灭火;灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂,悬浮于空气中的粉尘呈电中性,虽容易清除,但残留的微粒尘中含有的金属氧化物、碳酸盐、碳酸氢盐,在遇到水分时呈弱碱性,对特定的设备也可造成一定的损害。另外气溶胶胶体的扩散速度较气体灭火剂要慢的多,且热胶体喷放后存在向上扩散的趋势,不利于均匀分布。所以防护区的面积及体积应比无管网卤代烷自动灭火系统设置要求更应严格,不宜用于大空间场所。

烟烙尽释放时,喷放出的气体不会产生雾或露结,因此受保护的设备、财产和人都不会产生二次伤害。但是,烟烙尽属于高压储存,容器压力高达15.0MPa,灭火剂释放时容易造成围护结构和被保护物的损害。
回复
shenwei407
2006年12月25日 15:50:56
3楼
烟烙尽气体灭火系统技术问答
回复
shenwei407
2006年12月25日 16:00:31
4楼
气体灭火系统讲座
回复
xuchenghao1976
2008年04月01日 15:11:17
5楼
谢谢楼主,正想看看哩
回复
bslove
2009年06月10日 11:42:11
6楼
:) :) :) 太感谢了!!!