【现场救急】蹲位离地面高950觉得太高了,还有其他做法吗
aajiji918
aajiji918 Lv.2
2012年06月27日 13:36:05
只看楼主

大家好,我想请教一个问题:现在有一个装修工程,厕所排粪管要接21m外的一个卫生间的排粪管。那么想问,21m长的排粪管我要用多大的管径和坡度?而且我是要做蹲厕的,蹲位的高度离地面最少要做多高? 有人说了个方案:起坡高度500+管径150+蹲位300=950高,就是用150的排粪管,坡道取2.5%,蹲位离地面高950,,我觉得这个高度太高了。。。。有其他做法吗?规范?

大家好,我想请教一个问题:现在有一个装修工程,厕所排粪管要接21m外的一个卫生间的排粪管。那么想问,21m长的排粪管我要用多大的管径和坡度?而且我是要做蹲厕的,蹲位的高度离地面最少要做多高? 有人说了个方案:起坡高度500+管径150+蹲位300=950高,就是用150的排粪管,坡道取2.5%,蹲位离地面高950,,我觉得这个高度太高了。。。。有其他做法吗?规范?
免费打赏
lizuyun3376062
2012年06月29日 12:30:08
2楼
这个已经够低了,950是指的接到室外污水检查井的高度,扣除室内外高差,再扣除检查井处的高度,到室内就没有950了。
回复
wangfu1990
2012年06月30日 11:23:01
3楼
室外的话坡度可以不用取0.025吧,取0.005-0.007应该可以吧。。。。
回复
minghui1982
2012年07月04日 19:35:12
4楼
回复