请教高层建筑消防楼梯内加压送风口位置的问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2012年06月27日 10:55:45
来自于通风排烟
只看楼主

消防楼梯间加压送风口,基数层设一个靠外,偶数层设一个靠内,其中基数层这个风口,靠近消防楼梯入口的门,设计图上把此风口留在靠风井的一侧,就是远离防火门的一侧,说是避免距离防火门太近,门打不开。请问一定要这样预埋风口洞吗?

消防楼梯间加压送风口,基数层设一个靠外,偶数层设一个靠内,其中基数层这个风口,靠近消防楼梯入口的门,设计图上把此风口留在
靠风井的一侧,就是远离防火门的一侧,说是避免距离防火门太近,门打不开。请问一定要这样预埋风口洞吗?
免费打赏
snail_yin
2012年06月28日 16:14:13
2楼
这样是合理的,加压送风口的风速计风压都比较大,对于开门的影响还是很大的。
回复
zhanjinyun
2012年06月29日 13:30:23
3楼
回复
zhaoshansi1985
2012年06月30日 05:59:17
4楼
安全第一 火灾不是闹着玩的 要遵守法规和安全
回复
俗人
2012年06月30日 11:58:25
5楼
这个建议是很好的建议
加压送风是为保证楼梯间正压 设计最小为25Pa 风速控制在7m/s 但实际中 为满足后期消防要求 压力及风速会大一些 如再没有泄压装置 可能会造成起火时门打不开的情况
回复
xcg1981
2012年07月03日 10:29:41
6楼
防火门本身就很重,如果在有风的话,大人估计都很费劲。何况楼内还有老人跟孩子。应该是要避开的
回复
农民
2012年07月04日 08:09:38
7楼
楼梯间25Pa?又学了一招!