【请教】梁中间出现裂缝,帮忙分析一下?如是钢筋原因到哪里寻找权威部门计算
jiangngnyu
jiangngnyu Lv.2
2012年06月27日 10:46:38
来自于建筑施工
只看楼主

屋面梁截面250*700(mm)包括板厚110mm,跨度8000mm,配筋具体为梁上部二根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,梁数量为并排6根(有大有小)间距为2500-3000mm,连续5跨每跨为8000mm全部中间有裂缝,目测有1-2mm。框架形式。砼标号为C30,7天拆模试块强度为80%,拆模时间为15天,中间结构验收时回弹合格。请大家帮忙寻找原因,我是施工项目部的,如是钢筋设计问题我们怎么办??????先谢谢大家啦!!!!!!!!!

2012年06月27日 10:55:29
2楼
梁的下部筋配筋太小,梁受力后下部混凝土受拉产生裂缝,补救只能采用合适的加固措施,例如加工字钢等
回复
lvyilvyi
2012年06月27日 11:42:28
3楼
不知这是什么性质的楼,设计荷载是多少?
我这里是7米跨,底筋用了4根28的三级钢。
8米跨的梁,施工时中间有没有起拱?
回复
wang1951
2012年06月28日 18:56:37
4楼
本人理解为:连续五跨、每跨8米、进深方面六道、每道梁间隔2.5--3米;(这六道配筋肯定不一样,两边和中间的肯定有区别)不知道线荷载多少,不过按照经验,配筋偏小(可是按经验来说,一般的进深间距都大于3米);但是现在荷载还没有完全承受,就出现裂缝,考虑配筋小的同时,也要考虑施工、混凝土材料等方面的原因;要知道,你现在只是恒荷载,活荷载还没有出现,
回复
wang1951
2012年06月28日 19:20:55
5楼
验算钢筋,施工大公司都有人,不行就是监理、权威部门质量监督站
回复
hbdylsl
2012年06月28日 21:04:26
6楼
如果是按图施工,就是结构设计的问题,按以上提供的尺寸,每支梁最小承受近二十平方米的楼面恒载和活载,且梁跨度还有八米,不知这个配筋是怎么算的。办法一拆掉重做。二如果可行中间加柱。三在梁下面加钢梁或梁外面再加固一圈砼梁。具体加固方案最好是经过专家和设计出的方案去做,否则后果不堪设想。现在二把刀和假充内行的人太多了,以后多注意才是。
回复
xiaomingluo88
2012年06月29日 08:47:03
7楼
这么复杂的,搞不懂了
回复
建筑金猪
2012年06月29日 09:30:37
8楼
配筋太少,而且配筋不合理造成下部砼开裂。原因很明确。解决办法:比较好的方法(即解决安全问题,又不影响使用要求):粘钢法。
回复
huichujingcai
2012年06月29日 09:47:25
9楼
配筋率问题,最好的办法是打掉重做,第一为了安全,第二符合空间使用要求,第三建筑使用寿命问题
回复
feiyufw
2012年06月29日 09:52:52
10楼
我觉得还是首先找到根本原因,一、是六米以上的梁在浇筑时要起拱;二、是钢筋合格不合格,是否进行检验;三、找设计单位进行重新验算,赶快调整;四、对已经出现的裂缝梁采取加固措施,可以在梁底加钢梁。
回复
jjk_ming
2012年06月29日 11:17:44
11楼
1、未验算,经验估计梁底配筋偏小;底筋2根三级18钢筋,8米跨,自重都会压垮,这也敢做
2、砼强度估计问题不大,检查下钢筋强度;
3、处理方法:如果考虑空间问题,最好请专业公司粘钢加固
回复

相关推荐

APP内打开