8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。按8.6.6条的条文说明看,吸水母管可以有条件使用。第一:条文说明中明确在保证水源可靠的情况下保证水泵不间断供水不排斥与两条吸水管等效的措施。第二:条文中强调了工作消防泵应有独立的吸水管,当一个系统的时候,一用一备,水泵可以共用一条吸水管。第三:一组(两台或两台以上包括备用泵)应有2条吸水管。也就是一个系统两用一备时应有2条吸水,三用一备还是2条。那么两个系统合用母管是几条吸水管呢?
一般吸水母管是两个进水管接水池。如果采用吸水母管,两个系统四台泵两台工作两台备用要求的吸水管应该是两条,但是当母管的一个进水损坏时工作泵还是两台,要求两条吸水管,那么普通做法的母管就无法满足要求了。
怎么办?做三条或四条吸水管的母管或分系统做母管。
PS:讨论母管是否可用关键的问题在于新规范中丙类厂房火灾延续时间达到3小时,同时500T以上的消防水池要求分格设置。分格布置水池给泵房管道布置带来很大麻烦。