消防泵吸水管可以用母管了吗?大家讨论下
kc900@co163
2006年12月24日 16:45:01
只看楼主

8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。按8.6.6条的条文说明看,吸水母管可以有条件使用。第一:条文说明中明确在保证水源可靠的情况下保证水泵不间断供水不排斥与两条吸水管等效的措施。第二:条文中强调了工作消防泵应有独立的吸水管,当一个系统的时候,一用一备,水泵可以共用一条吸水管。第三:一组(两台或两台以上包括备用泵)应有2条吸水管。也就是一个系统两用一备时应有2条吸水,三用一备还是2条。那么两个系统合用母管是几条吸水管呢?


一般吸水母管是两个进水管接水池。如果采用吸水母管,两个系统四台泵两台工作两台备用要求的吸水管应该是两条,但是当母管的一个进水损坏时工作泵还是两台,要求两条吸水管,那么普通做法的母管就无法满足要求了。
怎么办?做三条或四条吸水管的母管或分系统做母管。

PS:讨论母管是否可用关键的问题在于新规范中丙类厂房火灾延续时间达到3小时,同时500T以上的消防水池要求分格设置。分格布置水池给泵房管道布置带来很大麻烦。
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月25日 09:56:05
2楼
应该可以,我经常做的,水泵布置几排时不用在水池上穿很多孔了。
回复
yjfcuv2008
2006年12月25日 14:21:23
3楼
应该可以吧,按规范就可以了,“一组消防水泵的吸水管不应少于2条。”有两条就行,只是多几组的话,管径不一样吧,
回复
shenwei407
2006年12月25日 14:55:44
4楼
只要有两条就没问题了.我也做过类似的工程,一组消防泵有2条吸水管就可以了.
回复
hjj
2006年12月25日 17:04:44
5楼
两条吸水母管,在中间用阀门分开就可以了
回复
will_hust
2006年12月25日 17:30:06
6楼
用两条吸水管,中间用阀门割断,因为经常检修的部位是阀门,
回复
zqs18
2006年12月25日 19:23:02
7楼
可以,你可以参考一下国标04S204第11页,"消防水泵吸水管布置方式"
回复
kc900@co163
2006年12月25日 20:27:45
8楼
苏州你试试看?退图!!!
回复
kc900@co163
2006年12月25日 20:32:02
9楼
国标04S204第11页,"消防水泵吸水管布置方式"我还真给建审的看了,人家一句话就把我给噎了。

这个图集好象不是消防部门编的吧。

也对啊。
回复
shinedg
2006年12月26日 21:07:44
10楼
那你回他一句啊 你们消防部门比国家标准还高级是吧
回复
kc900@co163
2006年12月26日 21:36:57
11楼
小样,不想混了啊
回复

相关推荐

APP内打开