电气操作问题
zhewang2007
2006年12月24日 15:44:30
来自于电站工程
只看楼主

双回路供电的专用屏操作注意事项?可以并列吗?还是短时停电操作?两路电源取自不同的厂用变压器,相序一致

双回路供电的专用屏操作注意事项?可以并列吗?还是短时停电操作?两路电源取自不同的厂用变压器,相序一致
免费打赏
cxc3233917
2006年12月31日 20:35:46
2楼
如果是两个不同的电源供电应该遵循先分后合的原理操作
回复
lengjianweng001
2007年01月01日 00:56:50
3楼
同意2楼的意见
回复
yuanlan9220
2007年01月16日 18:02:34
4楼
如果有母联的话先合上母联开关,再合此开关

回复
ztszhou
2007年01月17日 09:34:23
5楼
因为两路电源取自不同的的变压器
如果变压器不能并列运行,这肯定要先分后合来实现电源的转换,这样会有短时的停电。
回复