软风管最长的可以用多少米
whm1234996
whm1234996 Lv.3
2006年12月24日 11:12:48
来自于中央空调
只看楼主

五匹高静压风管机,带送风静压箱,接三个软风管,最长的11米,可以吗

五匹高静压风管机,带送风静压箱,接三个软风管,最长的11米,可以吗
免费打赏
clt6666
2007年07月26日 12:00:30
12楼


不是很明白能否解释明白一下!让俺学习学习
谢谢!
回复
shilikt888
2007年07月26日 12:59:32
13楼
风机的机外余压大于凤管的压头损失就可以,没有规范明确几米,依据经验和计算得知.
回复
cxwlyd
2007年07月26日 15:24:56
14楼
估计危险,
回复
hubeixp
2007年07月27日 17:24:46
15楼
我认为软管不宜超过2米
回复
yjxh697352
2007年07月28日 12:47:24
16楼
只要机外余压能可服软管的阻力应该就可以吧
回复
zhonggangzhong88
2007年07月28日 15:32:37
17楼
有同事安装过10多米的,同时我想问一下大家,做镀锌板做的风槽和做软风管,那种噪音大呢
回复
曲水流
2007年07月29日 02:10:49
18楼
我多联机最长6米,还行;风机盘管最长5.2米,还行。估计到达10米应该不行了,试过,效果很差。
回复
oaktao2004
2007年07月29日 10:34:13
19楼
铝泊软管的阻力太大了,验收规范上是不让超过2米。不行的话,先用镀锌风管接一节,再接铝泊软风管。到时没有风你就麻烦了。
回复
wanmeipingguo
2007年07月29日 13:15:57
20楼
我也觉得11米有点太常咯,我记得我有一个工程就是软风管太长而造成制冷效果极差~!
回复
凡人
2007年07月29日 22:45:11
21楼
我做过的多联机,150的保温软管三根分接三个风口,分别长8米9米12米,效果良好
回复

相关推荐