软风管最长的可以用多少米
whm1234996
whm1234996 Lv.3
2006年12月24日 11:12:48
来自于中央空调
只看楼主

五匹高静压风管机,带送风静压箱,接三个软风管,最长的11米,可以吗

五匹高静压风管机,带送风静压箱,接三个软风管,最长的11米,可以吗
免费打赏
air-lww
2006年12月24日 11:36:32
2楼
更正一下
单管5米规范规定的
是指在静压足够的情况下最长也只能是5米
具体出处在哪我没去查,是我帮设计院做图时工程师强调的
回复
dellvsibm
2006年12月25日 14:30:42
3楼
不知道有没有单管5米的规定。ls的给个出处吧。
软管的长度:你要考虑你的软管内送风速度和软管的阻损(速度与阻损有关系的),然后看看你机子的机外静压是否能大于其。
回复
tanghuaping
2006年12月25日 16:55:25
4楼
同楼上,须保证机外静压大于管道阻力就行。。。
另二楼的意思不明确!!
回复
yzh0142
2006年12月25日 21:07:02
5楼
验收规范,软管不超过2米
回复
ppa35
2006年12月26日 09:57:15
6楼
看机器风压是多少?换算一下不就好了!
回复
tanghuaping
2006年12月26日 12:04:31
7楼
2M和5M到底谁为准?不看要比看了好啊现在更糊了。。。
回复
whm1234996
2007年07月25日 10:34:40
8楼
还好中间加了8mm的钢筋,最后效果还可以,就是太不规范了
回复
amitongzhi
2007年07月25日 11:14:23
9楼
不知道该怎么计算,三个风口,是不是把机子的总静压除以3得每个风口的风压,糊涂..........
回复
2492452
2007年07月25日 13:18:07
10楼
一、楼主没有给出软管的直径100MM,300MM???
二、五匹高静压风管机如果接三个风口,每个风口软管最小要250mm以上,才能保证送风量。
三、如果使用250mm软管送风,11米软管太长。
四、风管机低静压最多3米软管,中静压最多5米软管,高静压最多7米软管,软管都必须大于250mm。
实际工作经验,只供参考。
回复
dj2003_2000_2000
2007年07月25日 15:17:48
11楼

我也看过,但很多地方没有那样
回复

相关推荐