【请教】关于酒店无外窗客房通风问题(无法布风管,不设集中空调)
nengxiewuqing
2012年06月26日 20:55:51
来自于通风排烟
只看楼主

如题,上图,一个酒店中间区域设有会客厅及客房,这一部分属于三层,会客厅以上就属于屋顶,但客房部分直到七层,为了控制为非高层建筑,层高2.9m,据结构说梁就有750,所以无法布置风管,甲方也明确要求不要集中空调系统,现在问题来了,这一部分房间通风怎么办啊,暖规50019 5.1.10 意思无外窗就得有机械通风,卫生间换气扇能满足要求么,会客厅可以直接出屋面做通风,可这么多客房如何解决,求大神,求版主啊

如题,上图,一个酒店中间区域设有会客厅及客房,这一部分属于三层,会客厅以上就属于屋顶,但客房部分直到七层,为了控制为非高层建筑,层高2.9m,据结构说梁就有750,所以无法布置风管,甲方也明确要求不要集中空调系统,现在问题来了,这一部分房间通风怎么办啊,暖规50019 5.1.10 意思无外窗就得有机械通风,卫生间换气扇能满足要求么,会客厅可以直接出屋面做通风,可这么多客房如何解决,求大神,求版主啊

QQ截图20120626204017.png


QQ截图20120626204338.png

免费打赏
snail_yin
2012年06月27日 09:26:42
2楼
竖向设置风道送新风
回复
snail_yin
2012年06月27日 09:27:56
3楼
多问一句,2.9m的层高,750的梁,再加上垫层至少50mm,净高2100,这是酒店吗?
回复
nengxiewuqing
2012年06月27日 10:54:04
4楼
哎,甲方不停的参合最后就做成那样了,我也无奈,不过建筑提过要整成3m的,不过对我们而言也不够用额
回复
nengxiewuqing
2012年06月27日 10:56:28
5楼
怎么个竖向风道额,每个家设竖向风道加边墙风机么,这是不是太恶心了
回复
王木匠
2012年06月29日 14:04:13
6楼
有时候再恶心也必须做,必须满足规范要求。也不能一味的甲方想怎样就怎样。该加的层高必须加,该有的机房也必须有
回复
xiaoniu1991
2012年06月30日 16:44:55
7楼
就是啊,要按照规范来做,不然以后没效果的话责任还在于你
回复
zhaoshansi1985
2012年07月02日 13:53:30
8楼
做好吊架就行了,采用这种软的送风方式 比较灵活,
回复
snail_yin
2012年07月02日 17:21:26
9楼

竖向风道,可以考虑和结构协商一下,在结构梁上预留洞,DN150的洞,风管DN100,这样可以不影响吊顶的标高。
回复
slongyan
2012年07月03日 10:51:14
10楼
没太看懂你说的是啥意思,如果会客厅上面就是屋顶的话,做屋顶通风机解决通风问题吧
又看了下,主要是解决客房问题呗?那是不是可以考虑把卫生间通风量加大,靠门窗缝隙进风呢?

[ 本帖最后由 slongyan 于 2012-7-3 10:55 编辑 ]
回复
trainan
2012年07月03日 11:48:10
11楼
2.1的完成面 什么破酒店啊 压抑死了。

我也建议做竖向风道