如题,上图,一个酒店中间区域设有会客厅及客房,这一部分属于三层,会客厅以上就属于屋顶,但客房部分直到七层,为了控制为非高层建筑,层高2.9m,据结构说梁就有750,所以无法布置风管,甲方也明确要求不要集中空调系统,现在问题来了,这一部分房间通风怎么办啊,暖规50019 5.1.10 意思无外窗就得有机械通风,卫生间换气扇能满足要求么,会客厅可以直接出屋面做通风,可这么多客房如何解决,求大神,求版主啊
如题,上图,一个酒店中间区域设有会客厅及客房,这一部分属于三层,会客厅以上就属于屋顶,但客房部分直到七层,为了控制为非高层建筑,层高2.9m,据结构说梁就有750,所以无法布置风管,甲方也明确要求不要集中空调系统,现在问题来了,这一部分房间通风怎么办啊,暖规50019 5.1.10 意思无外窗就得有机械通风,卫生间换气扇能满足要求么,会客厅可以直接出屋面做通风,可这么多客房如何解决,求大神,求版主啊
2楼
竖向设置风道送新风
回复
3楼
多问一句,2.9m的层高,750的梁,再加上垫层至少50mm,净高2100,这是酒店吗?
回复
4楼
哎,甲方不停的参合最后就做成那样了,我也无奈,不过建筑提过要整成3m的,不过对我们而言也不够用额
回复
5楼
怎么个竖向风道额,每个家设竖向风道加边墙风机么,这是不是太恶心了
回复
6楼
有时候再恶心也必须做,必须满足规范要求。也不能一味的甲方想怎样就怎样。该加的层高必须加,该有的机房也必须有
回复
7楼
就是啊,要按照规范来做,不然以后没效果的话责任还在于你
回复
8楼
做好吊架就行了,采用这种软的送风方式 比较灵活,
回复
9楼
竖向风道,可以考虑和结构协商一下,在结构梁上预留洞,DN150的洞,风管DN100,这样可以不影响吊顶的标高。
回复
10楼
没太看懂你说的是啥意思,如果会客厅上面就是屋顶的话,做屋顶通风机解决通风问题吧
又看了下,主要是解决客房问题呗?那是不是可以考虑把卫生间通风量加大,靠门窗缝隙进风呢?
[
本帖最后由 slongyan 于 2012-7-3 10:55 编辑 ]
回复
11楼
2.1的完成面 什么破酒店啊 压抑死了。
我也建议做竖向风道
回复