我有一个设计工程,卫生间的只有第二层有(共两层楼的厂房),立管又不能通到一楼再接横干管,所以我想把管道直接在一楼顶接横干管通向墙外,然后接立管下到地下。不知道这排水管从外面设置和房里面设置有没有区别。望大家多说点想法。谢谢
我有一个设计工程,卫生间的只有第二层有(共两层楼的厂房),立管又不能通到一楼再接横干管,所以我想把管道直接在一楼顶接横干管通向墙外,然后接立管下到地下。不知道这排水管从外面设置和房里面设置有没有区别。望大家多说点想法。谢谢
2楼
要伸顶通气
回复
3楼
这样也行,在外面设置方便检休,但要涮油,以防管子老化,还要通气
回复
4楼
我前一端时间也作了个这样的工程,就是这样作得!
回复
5楼
据说南方这么作的多
北方好象很少吧
回复
6楼
如果该工程是在南方的某个城市,应该是可以的。不过,最好采取一定的防老化措施(如果采用塑料管材的话)。
此时应该注意,如果不设通气管的时候立管的流量可以满足要求的话,可以不设通气管,否则,要设通气管通到屋顶。至于检查口的设置位置,应该同室内。
但是,如果该工程在北方,那么就不能这么做的。
回复