我们知道,配电监控终端要取采样电流和电压,采样电流由受总柜的电流表就可以取得,请问,1、采样电压是取受总开关的上口呢还是下口,为什么?如果电压取受总开关上口,那受总是否合闸跟补偿没有关系啊,是这样的吗?2、我看现场受总柜中电流表电压表都是受总上口取电,那更换维修怎么办,总不能停高压开关吧,那怎么维修更换呢 谢谢
我们知道,配电监控终端要取采样电流和电压,采样电流由受总柜的电流表就可以取得,请问,
1、采样电压是取受总开关的上口呢还是下口,为什么?如果电压取受总开关上口,那受总是否合闸跟补偿没有关系啊,是这样的吗?
2、我看现场受总柜中电流表电压表都是受总上口取电,那更换维修怎么办,总不能停高压开关吧,那怎么维修更换呢
谢谢
2楼
低压总进线柜上的电压表是指示开关前面有没有电的,所以需要接在开关上桩头。电压表前面是有熔丝保护的,处理电压线路前可以拉开熔丝。
补偿控制器的电压信号可以在总开关以后取,也可以从总柜电压回路(开关上桩头)取。但电流信号不能从总柜的电流表上取,它必须是独立的电流互感器,其目的是防止(因二次带负载太多而)发生相位偏移,φ不正确,发生欠补偿或过补偿。
回复
3楼
谢谢区管的答复!
我这里的做法是互感器的A401给到电流表,同时表上出A403,接到电容柜里面,应该可以这么做吧 ,那正常的做法应该是怎么样呢
回复
4楼
好像和进线A相电流表串联的只是功率因数表的电流绕组吧,无功功率补偿设备的电流信号当然是单独的
回复
5楼
应该取总开关下口
回复