大于2.6M的技术夹层设自动报警
zywbl
zywbl Lv.4
2006年12月23日 16:35:37
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2006 11.4.1.11 净高大于2.6M且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8M且有可燃物的闷顶或吊顶内,设自动报警系统。这儿说的技术夹层是什么意思?我遇到一工程,地下一层,地上11层住宅。地下室写了个管道设备层,层高3.0M,暖通专业设了送排风风机,我画了自动报警。现建设单位要求去掉自动报警。怎么办?

2006年12月23日 19:01:31
2楼
该设备层内若有可燃物,则要设置火灾报警
回复
dq_gjbz
2006年12月24日 03:18:23
3楼
按住宅建筑设计规范,35层设火警