原设计未设高位消防水箱,现在湿式报警阀上下端没有压力,没有地方安装水箱,可不可以用稳压泵和气压罐代替,消火栓为市政水,仅有喷淋泵
原设计未设高位消防水箱,现在湿式报警阀上下端没有压力,没有地方安装水箱,可不可以用稳压泵和气压罐代替,消火栓为市政水,仅有喷淋泵
2楼
可以啊 保证十分钟水量 水压就行呗
回复
3楼
保证十分钟水量 不
回复
4楼
不可以!消防水箱是保证火灾初期起泵前十分钟的用水量。而稳压力设施的气压水鑵只昰2个枪5个喷30秒用水量450升
回复
5楼
作为解决问题的方式,我觉得可将气压罐增大容积,满足十分钟水量即可
回复
6楼
可以不设水箱,用气压给水代替,规范有规定
回复
7楼
改造建筑如果没有条件做高位水箱就可以用稳压泵+稳压罐替代,但是稳压罐的调节容积应该满足10分钟的消防要求。相对于高位稳压装置,该稳压泵的扬程要大很多。
回复
8楼
无法设置高位水箱可选用气压罐代替,但一定要满足水量要求,10分钟,消防水量