10KV柜顶小母线连接问题
xcfangxing
xcfangxing Lv.3
2012年06月26日 09:57:41
只看楼主

大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!


大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?
我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。
可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!
免费打赏
dylan3940
2012年06月26日 12:50:35
2楼
普通小母线端头是圈儿的,和小母线端子是用螺栓压接的,有可能拧不紧或者事后松动,二次控制回路电流稍微大点,节点容易发热。
母线连接器是不是指的就是插接式小母线端子?ABB就用的这种,插接很牢靠,不用担心拧不紧松动的情况发生。
回复
aaa8079
2012年06月26日 14:25:48
3楼

有没有图片发来见识一下
回复
lingxuct
2012年06月26日 16:35:06
4楼
高压柜的(柜顶)小母线问题,从形式结构上分,名牌柜子(ABB、SIEMENS等)都是象楼主说的那样,连接线每个柜子都断开的(有端子排),“供电局说那样不行,说不可靠”是有原因的,而且从原理上也可以分析,控制电源和保护电源通常从边柜进,到后面柜子会经过很多端子(每个柜子有一个连接点),任何一个连接点断开,就失去电源!

还有一个更严重的问题:象石油化工等连续生产的用电设备,高压电机都装“低电压保护”,综保的电压信号都在本柜的二次电压上取,电压小母线一断开,低电压保护就动作,电机就跳闸!

过去的柜顶小母线是真正的母线,一般是用Φ12的铜棒(通排柜长),柜间没有断开点,到柜内是从铜棒上的卡子(引到接线端子)上接线,可靠性高。

现在都学名牌产品,加减柜子方便,就在每个柜内加了一排“小母线端子”,接线是4平方的软线(加“I”鼻子),需要认真对待和慎重处理(指清扫检修工作和日常检查)。
回复
dylan3940
2012年06月26日 18:52:22
5楼
据我所知,是先有的插接式小母线端子,后出现的铜棒小母线,一般开关柜上用的有直径6mm的铜棒,8mm的铜棒,所以不存在仿名牌的问题,用导线替代铜棒最根本目的是为了节约成本。老早的焊接柜根本就没有柜顶小母线,后来改进的焊接柜有了小母线位置,但是因为角钢挡着,也只能用导线连接,没法穿铜棒。出现KYN28后,柜顶小母线才最大限度的开始应用。五年内我只见过1个项目用直径10mm的铜棒做小母线,而且小母线端子很难找到配10mm铜棒的。直径12的铜棒小母线我从来都没听说哪用到过,如果谁用到过,希望能发上来看看。
如果用导线的小母线,现在一般要求最小规格都是6平方导线,4平方的几乎绝迹了。
回复
莫下雨
2012年06月29日 14:50:20
6楼
这个问题还真没考虑过啊,学习了啊
回复
feidankt66
2012年07月03日 09:39:16
7楼
我们用的是黄铜棒和端子软连接,基本上两者都有用。一般用的8的黄铜棒。
回复
wjq215
2012年07月20日 17:25:15
8楼
老师们,现在经济的做法是用6mm紫铜管来做呀
回复
dylan3940
2012年07月21日 13:36:19
9楼
用6个的铜管。铜这种材质较软,铜管中间是空的,用端子压的时候势必会变形,时间长了应力蠕变比较大,肯定会压接不可靠,节点发热,很多地方有明文规定,用铜棒,不能用铜管。
回复
feng369
2012年07月22日 17:00:58
10楼
建议使用小母线时套装热缩套管,提高绝缘性能。
回复
hhq-ldw
2012年08月27日 09:08:49
11楼
学习中。。。。。。。。。。。。。