大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!
大家做的28柜,柜顶小母线是怎么连接的?
我们做的都是每台柜顶右侧有个小母线连接端子,端子两端小母线靠端子连接。柜内上小母线的线也是接在那个端子上。
可是现在遇到一个外地的供电局说那样不行,说不可靠。非得弄个什么小母线连接器。我知道有那玩意,可是没见过长什么样的。望大家指点一下。最好能发张图给我认识一下谢谢!
12楼
feidankt66 发表于 2012-7-3 09:39 我们用的是黄铜棒和端子软连接,基本上两者都有用。一般用的8的黄铜棒。黄铜可以么? 我们用的是紫铜的。导线的话我们用的是柔性电缆。不知道大家有没有听说过。
回复
13楼
feng369 发表于 2012-7-22 17:00 建议使用小母线时套装热缩套管,提高绝缘性能。现在是在铜管上面套绝缘层,很简单的一种电缆附件工艺。
回复
14楼
dylan3940 发表于 2012-7-21 13:36 用6个的铜管。铜这种材质较软,铜管中间是空的,用端子压的时候势必会变形,时间长了应力蠕变比较大,肯定会 …那样成本也太高了吧。
回复
15楼
软导线压OT鼻子涮锡
回复
16楼
我们这用bvr 4平方软导线,压ot鼻子涮锡!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2012-6-26 16:35 高压柜的(柜顶)小母线问题,从形式结构上分,名牌柜子(ABB、SIEMENS等)都是象楼主说的那样,连接线每个 …回师傅,我们这里目前是用的小母线,是直径8的,每台柜子分断,用BVR4在柜顶分断处连接。出现连接不紧固的情况也有发生过。
回复
18楼
先顶一下吧
回复
19楼
非常感谢楼主的无私分享
回复
20楼
:handshake
回复
21楼
谢谢了,学习了
回复