《灭火器规范》4.0.7,灭火器数量
ctz
ctz Lv.2
2004年07月29日 14:25:23
只看楼主

《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,设置点和设置场所概念是一样的吗??

《灭火器规范》4.0.7,一个 灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。
每个设置点的灭火器不宜多于5具。
后用到机械五院刘卫编软件,软件上每个设置点至少都得配2个,
设置点和设置场所概念是一样的吗??
免费打赏
zhuti
2004年07月29日 16:30:02
2楼
规范12页对配置场所做了详解,配置点就是在配置场所放灭火器的点
回复
jdl
2004年07月29日 16:34:21
3楼
当然不一样!看楼上兄弟的指点!
回复
tryq_zxf
2004年11月22日 09:52:20
4楼
每个配置点当然可以只放1具,规范规范只规定每个配置点不多于5具,对配置点的最低配置火器并没有规定,也就可以只放一具。但是这样做不好,如果这1具坏了,则要跑到其它配置点取灭火器。我做的时候都是每个配置点最少2具,最多5具。
回复
lushan1008
2004年11月22日 14:11:12
5楼
o .
回复
kenzo_n
2004年11月22日 14:28:32
6楼
情况可以是这样的。比如分成各个单间的汽车库,隔卷帘门直通室外道路,面积很小,这个时候放置灭火器就一个点,只有放置2具了。
回复
liaw
2004年11月22日 15:34:39
7楼
具体情况具体分析,同意楼上的,对于单间车库,放一个就够了,放2个不就多了?
回复