[讨论]房屋高度与抗震等级的难题
afei_pal
afei_pal Lv.6
2006年12月23日 10:49:53
只看楼主

做一个改造的工程,如果按三级抗震来验算,下面的柱子大部分都需要加固,如果按四级来算就没问题.所以现在有一个确定抗震等级的问题,希望高手来讨论讨论.因为在这里不能上传照片,所以把内容写在我博客上面,大家多给建议,有高分赠送:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/49274815.html

做一个改造的工程,如果按三级抗震来验算,下面的柱子大部分都需要加固,如果按四级来算就没问题.所以现在有一个确定抗震等级的问题,希望高手来讨论讨论.因为在这里不能上传照片,所以把内容写在我博客上面,大家多给建议,有高分赠送:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/49274815.html
免费打赏
inzaghizk
2006年12月28日 09:49:46
12楼
6度也要计算地震作用和作用效应,黄小坤的《高规》若干问题解说第2.4条有比较详细的解释。
上传,你看看吧
回复
afei_pal
2006年12月28日 12:08:38
13楼
大家看看这个地下室顶板能否当嵌固端来做?

地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 21
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD = 2
设计地震分组: 二组
特征周期 TG = 0.40
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 3
剪力墙的抗震等级: NW = 3
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.85
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0


地下信息 ..........................................
回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 0.00
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 20.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.35
地下水位标高 (m): Hwat = -20.00
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
正负零以下解除回填土约束的层数 MMSOIL = 0

*********************************************************
* 各层的质量、质心坐标信息 *
*********************************************************

层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
11 1 -4.461 -5.599 41.400 62.1 1.5
10 1 -8.184 -6.190 39.600 530.2 10.3
9 1 -8.850 -10.486 34.800 970.2 182.9
8 1 -8.437 -9.656 30.300 1020.7 188.5
7 1 -8.191 -9.744 25.800 951.9 189.4
6 1 -8.459 -9.741 21.900 895.5 96.7
5 1 -8.457 -9.759 18.000 958.7 96.7
4 1 -8.559 -9.780 14.100 1156.2 95.5
3 1 -8.366 -9.794 10.200 1241.8 94.8
2 1 -12.712 -9.626 5.100 1586.9 71.7
1 1 -13.432 -9.808 1.000 867.8 148.4

活载产生的总质量 (t): 1176.473
恒载产生的总质量 (t): 10242.133
结构的总质量 (t): 11418.606
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)


*********************************************************
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
*********************************************************

层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)

1 1 139(30) 31(30) 0(30) 1.000 1.000
2 1 109(30) 31(30) 29(30) 4.100 5.100
3 1 156(30) 31(30) 0(30) 5.100 10.200
4 1 156(30) 31(30) 0(30) 3.900 14.100
5 1 156(30) 31(30) 0(30) 3.900 18.000
6 1 144(30) 31(30) 0(30) 3.900 21.900
7 1 161(30) 31(30) 0(30) 3.900 25.800
8 1 166(30) 31(30) 0(30) 4.500 30.300
9 1 141(30) 31(30) 0(30) 4.500 34.800
10 1 53(30) 21(30) 0(30) 4.800 39.600
11 1 10(30) 6(30) 0(30) 1.800 41.400

回复
afei_pal
2006年12月28日 12:10:42
14楼
===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
===========================================================================

层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 551.11 -14.12 -9.98 38.81 14.36 38.82 14.32
2 1 568.65 -14.01 -10.45 38.27 16.02 38.34 15.87
3 1 693.78 -7.84 -10.12 50.57 14.44 50.57 14.44
4 1 693.78 -7.84 -10.12 50.57 14.44 50.57 14.44
5 1 701.16 -7.86 -10.11 50.61 14.60 50.61 14.60
6 1 699.96 -7.85 -10.10 50.69 14.58 50.69 14.58
7 1 701.01 -7.84 -10.10 50.67 14.61 50.67 14.60
8 1 694.87 -7.63 -10.10 50.23 14.66 50.23 14.66
9 1 731.54 -8.30 -10.20 51.26 14.69 51.27 14.66
10 1 397.92 -9.04 -6.22 52.20 7.63 52.20 7.63
11 1 53.49 -4.38 -5.91 6.52 8.30 8.38 6.42

===========================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
===========================================================================

层号 塔号 单位面积质量 g 质量比 max(g/g[i-1],g/g[i+1])
1 1 1843.95 1.00
2 1 2916.81 1.58
3 1 1926.52 1.07
4 1 1804.25 1.20
5 1 1505.21 1.06
6 1 1417.50 0.94
7 1 1628.09 1.15
8 1 1740.26 1.10
9 1 1576.27 1.16
10 1 1358.29 1.14
11 1 1189.82 1.00
回复
afei_pal
2006年12月28日 12:11:33
15楼
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= -6.3519(m) Ystif= -9.2900(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= -13.4324(m) Ymass= -9.8085(m) Gmass= 1164.6199(t)
Eex = 0.2013 Eey = 0.0147
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.4261 Raty1= 0.8418 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.4693E+07(kN/m) RJY = 2.4693E+07(kN/m) RJZ = 3.0540E+10(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= -14.2144(m) Ystif= -8.2441(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -12.7118(m) Ymass= -9.6259(m) Gmass= 1730.3608(t)
Eex = 0.1133 Eey = 0.0741
Ratx = 3.3526 Raty = 1.6970
Ratx1= 20.4706 Raty1= 10.3621 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 8.2786E+07(kN/m) RJY = 4.1906E+07(kN/m) RJZ = 1.4560E+10(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= -5.6600(m) Ystif= -9.0465(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= -8.3656(m) Ymass= -9.7936(m) Gmass= 1431.3744(t)
Eex = 0.2357 Eey = 0.0651
Ratx = 0.0585 Raty = 0.1155
Ratx1= 1.1917 Raty1= 1.1917 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 4.8418E+06(kN/m) RJY = 4.8418E+06(kN/m) RJZ = 6.3772E+08(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= -7.6479(m) Ystif= -9.6895(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= -8.5586(m) Ymass= -9.7800(m) Gmass= 1347.2921(t)
Eex = 0.0637 Eey = 0.0063
Ratx = 1.1988 Raty = 1.1988
Ratx1= 1.8330 Raty1= 1.8330 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 5.8043E+06(kN/m) RJY = 5.8043E+06(kN/m) RJZ = 1.1849E+09(kN/m)
回复
afei_pal
2006年12月28日 12:11:46
16楼
**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
11 1 0.6575E+03 0.7537E+03 1.00 1.00
10 1 0.1583E+04 0.1593E+04 2.41 2.11
9 1 0.4260E+04 0.4923E+04 2.69 3.09
8 1 0.5349E+04 0.6137E+04 1.26 1.25
7 1 0.7199E+04 0.8221E+04 1.35 1.34
6 1 0.7888E+04 0.8990E+04 1.10 1.09
5 1 0.1073E+05 0.1219E+05 1.36 1.36
4 1 0.1448E+05 0.1829E+05 1.35 1.50
3 1 0.1323E+05 0.1589E+05 0.91 0.87
2 1 0.4108E+05 0.3122E+05 3.10 1.96
1 1 0.4765E+05 0.5347E+05 1.16 1.71
回复
wwzzgg1973
2006年12月28日 15:56:09
17楼

可按一层来考虑,注意回填土的约束刚度,必要时取较小值.
回复
afei_pal
2006年12月28日 20:41:13
18楼


你说的是地下室也算一层,还是从建筑一层开始考虑。我用satwe计算结果可见13-16楼,结构2层刚度是结构3层的10倍,那么是否可以认为把结构2层作为嵌固端,(结构2层对应地下室顶板),不过我看见一篇文章说半地下室顶板不能做为嵌固端.现在正在想如果能够把顶板做为嵌固端的话,那房屋高度就可以从较高的室外地面算到主要屋面.这样抗震等级就能取到四级了.如果不能做为嵌固端的话,那只能从坡地较低的室外标高算起了.房屋高度就增加了.抗震等级也就变成四级了.
回复
wwzzgg1973
2006年12月29日 16:16:01
19楼
地下信息 ..........................................
回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 0.00

地下室层虽刚度大,如周围无填土,则一般不认为是符合地下室的规定,这一点规范中无详细的规定.
因此,保守的做法还是将地下一层也考虑进去.
回复
afei_pal
2006年12月29日 21:51:21
20楼


回填土对地下室约束相对刚度比: Esol = 0.00 是我设置的.假设没有填土的话,认为是0.实际上,地下室三侧有回填土,一侧没有,我设置这个的目的,是为了反映在无填土的情况下,地下室那层的刚度与上一层的比值.结果发现有10倍以上。根据规范,一般做为嵌固端,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的二倍,从这个结果来看,是能够满足的.毕竟地下室四周的砼墙有400厚,抗侧刚度很大
虽然如此,但我还不保证能不能把地下室顶板做为嵌固端.因为地下室顶板只有150厚,而且负筋不是拉通的.还有其他一些因素可能我都没考虑完全.毕竟做为嵌固端是比较苛刻的啊
回复
wwzzgg1973
2006年12月30日 09:46:12
21楼

1.三侧有填土但没到一层,只是半层对吗?
2.地下室顶板厚度几配筋不能满足要求.
建议:如果需要搞图纸审查,估计你将0.000假定在地下室顶板是不对的,且无法满足规范的要求;你不妨与搞图纸审查的朋友沟通沟通,看看怎么做合适.
如果是私人的房子或者不搞图纸审查,按四级框架计算也没什么问题的,我想这个不是一个很严重的问题.
回复

相关推荐